该房 为4楼的顶楼,地下有已车库, 最西北角房间顶部存在裂缝45° , ,灌胶后从下面看 //////// 东南房间地面存在平行缝隙, 4楼墙地基本没有 或有微小缝隙 ,,4楼上的阁楼存在墙体 有裂缝,
该房 为4楼的顶楼,地下有已车库, 最西北角房间顶部存在裂缝45° ,
,灌胶后从下面看
////////
东南房间地面存在平行缝隙,
4楼墙地基本没有 或有微小缝隙
,,4楼上的阁楼存在墙体 有裂缝,
楼主给的信息太少,无法判断,需要全方位综合考量各方面的因素才能确定产生裂缝的原因,然后再行考虑加固方案。
qq_1565836318343:砖混 存在圈梁 四楼 ,墙体裂缝咨询过设计,认为还是温度缝 ,关键是地面上两处不知道了,会是承降缝 吗 45° 位于四楼房间顶,,, 平行的位于四楼朝南房间 单楼下反应说没裂纹 搞不懂了