图文解析“防排烟系统”,一看你就懂了!
暖通家
暖通家 Lv.2
2019年08月14日 15:59:54
来自于通风排烟
只看楼主

来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权请联系删除 首先 有必要明确的是 防排烟系统并不是单一系统 而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称 1 防烟系统: 采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。 2 排烟系统: 采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 下面 就分别对这两个系统进行图文解析 一、防烟系统 设置部位:

来源:建筑工程鲁班联盟

如有侵权请联系删除

首先

有必要明确的是

防排烟系统并不是单一系统

而是防烟系统排烟系统两个系统的总称

1

防烟系统:

采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。

2

排烟系统:

采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。

7776.png

下面

就分别对这两个系统进行图文解析


一、防烟系统


设置部位:

1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);

2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。

作用:

通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。

方式:

1. 自然通风

2. 机械加压送风

· 自然通风方式

前室示例

443.png

楼梯间示例

· 机械加压送风方式

不具备自然通风条件的防烟部位应设置机械加压送风系统。

示例

777.png

机械加压送风的立面图和平面图示例

加压送风机及风管示例

送风风机房电气控制柜示例

楼梯间加压送风口和竖井示例

前室送风口和竖井示例


二、排烟系统


设置部位:

1. 较长的疏散走道;

2. 有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范);

3.中庭。

由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。

方式:

1. 自然通风

2. 机械排烟

· 自然通风方式

注:

此处(房间和走道)的自然通风不同于楼梯间和前室的自然通风。虽然它们的原理相同,但此处是作为排烟措施,而楼梯间和前室是作为防烟措施。

走道示例

中庭示例

· 机械排烟方式

设置部位:

按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。

213.png

原理示例

水平机械排烟系统原理示例

分区示例

排烟口和手动开启装置示例

排烟口手动开启装置示例

中庭机械排烟示例

排烟风机及风管示例

排烟风机房电气控制柜示例

排烟防火阀示例

【附】防火阀与排烟防火阀的区别

↓↓↓

设有机械排烟系统的密闭场所

如地下室

还应设置补风用的送风系统:

机械排烟的补风系统原理

机械排烟系统的补风

排烟系统在有困难时

可以和通风空调系统兼用

但应符合排烟系统的要求




t710108
2019年08月15日 08:54:00
3楼

图显示不出来。

回复
liupoquan
2019年08月15日 09:05:33
4楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
雍牧
2019年08月15日 16:55:26
5楼

好资料,谢谢分享,

回复
weizhaoxue1983
2019年08月19日 09:13:51
10楼

图文并茂,讲的太好了。谢谢分享。

回复
寻星星
2019年08月19日 17:28:48
11楼

谢谢分享

回复
xingye8860
2019年08月20日 08:46:48
12楼

有必要明确的是 防排烟系统并不是单一系统 而是防烟系统和排烟系统两个系统

回复
老有所为
2020年05月27日 07:20:04
13楼

谢谢分享。

回复

相关推荐

APP内打开