本人要做一个一个10万级的洁净室,面积为50平米,其中准备间和衣帽间20平米,由于该医院其余都是风机盘管+新风,该部分我想是否要单独做,我计算了一下,风量3000,其中新风700,负荷15Kw,由于空间小(空调箱必须放在室内,我想只能吊顶),我不知道该如何选择空调设备这是我第一次做万分紧急,谢谢

本人要做一个一个10万级的洁净室,面积为50平米,其中准备间和衣帽间20平米,由于该医院其余都是风机盘管+新风,该部分我想是否要单独做,我计算了一下,风量3000,其中新风700,负荷15Kw,由于空间小(空调箱必须放在室内,我想只能吊顶),我不知道该如何选择空调设备
这是我第一次做
万分紧急,谢谢
免费打赏
cjx262
2005年02月23日 14:51:13
12楼
10W很好做的。要一个组合空调箱,内有初、中效。出风口要用HEPPA,但要有新风。室内要做密闭,这样的无尘室才会有用的。不知道对温、湿度有没有要求,如果有的话还要考虑负荷
回复
nky6666
2005年02月23日 17:27:02
13楼
应该单独作一个系统。如果是手术室好像应该看gmp的规范。如果是普通用途,按15次换气应该够了
回复
luizs@co163
2005年03月04日 12:53:02
14楼
10万级的?是正压吗?大风量就行了,末端用高效过滤器HEPA就行了,回风采用回风墙。医院里面的设备发热量应该不大吧!一般换气次数取20次左右就行了。做好后,隔间墙做好气密工作。人员进出设Air shower,再设一个Air lock。墙面考虑涂Epoxy或以库板施作。地面也可用Epoxy或PVC地板。也可以将吊顶上方封闭呀,采用MAU+FFU系统也行啊!经过洁净处理的新风从别处送入吊顶上方,经FFU送入室内,回风道上方再设Dry coil或冷盘管也行(做好排水设施)就可以了。这样天板上主的空间就没有设空调箱高度的限制了!
回复
huangyue286688
2005年03月10日 15:20:16
15楼
我们公司是专业生产新风换气机、新风换气式空调机组的厂家,我公司产品的特点:1、双向换气;2、热回收效率70%以上;3、随机附带初效过滤(可选作成中效、高效过滤)4、安装、维护简便;
联系人:黄悦 电话:13381059681
公司网址: www.iaelf.com
回复
chengqinghua10
2005年03月18日 21:59:30
16楼
我觉得应该单独做一个空调系统,我们现在还在做的一个百级和万级的手术室都是采用单独的系统。而且万级的面积与你的相差不大,也只有34.5m2。采用的是顶送下回,医用高效箱的面积为4.94m2。新风也是单独处理的。不过你只有一间手术室,新风可以不进行单独处理。
回复
zylhot
2005年03月19日 10:08:56
17楼
10万级的净化等级不算太高不要太紧张,小工程而已:
1、因是手术室应单独设置一个系统。2、同时应考虑不进行手术时的值班正压系统。3、负荷计算与作法按规范就可以了。
回复
zht2004
2005年03月22日 21:47:39
18楼


过奖,zzzzhvac朋友的问题,已在其他版块和站内短信做了回复
当时,偶比较忙,可能没做细节回复,歉意中................
有负黄兄之望啊...
回复
hhbox
2005年03月23日 09:51:49
19楼
zht2004太客气了!

[洁净空调]的版块就要有了,先预投你一票!:)
回复
zht2004
2005年03月30日 10:04:50
20楼


谢谢!偶会努力的
回复
olive66666@co163
2005年04月06日 00:26:51
21楼
100k级的洁净室算洁净等级较低的洁净室,换气次数可以按医用洁净室规范取即可,如果围护结构的气密性较差的话可考虑用下限值,同时洁净系统应与区他系统分开,过滤考虑初中高三级,风口用HEAP,洁净系统的循环风量一般考虑,空调、洁净度,新风考虑正压、人员卫生要求取大者。同时空间内尽量满足气流的流畅。