防雷接地问题请教
cof1565579340235
2019年08月14日 10:20:14
只看楼主

请问图纸中“在地下1m处,由基础接出二根 Φ 16镀锌圆钢,伸出0.8m“这句话是什么意思。如果作为防雷引下线的话,不是可以直接利用钢结构的立柱吗?为何要引出两根镀锌圆钢?请赐教!

图纸.png请问图纸中“在地下1m处,由基础接出二根 Φ 16镀锌圆钢,伸出0.8m“这句话是什么意思。如果作为防雷引下线的话,不是可以直接利用钢结构的立柱吗?为何要引出两根镀锌圆钢?请赐教!

qq_1566462709597
2019年08月22日 16:33:15
2楼

不是做为防雷引下线,应该是预留的接地极的连接线,如果接地电阻达不到要求,就需要增加接地极,由这几个点连接室外接地极。

回复