高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统吗?高层地下室空调机房制冷机房水泵房是否需设喷淋?
高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统吗?高层地下室空调机房制冷机房水泵房是否需设喷淋?
高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统吗?高层地下室空调机房制冷机房水泵房是否需设喷淋?
高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统吗?高层地下室空调机房制冷机房水泵房是否需设喷淋?
我是做半导体工业建筑的,对于看到这些问题也想学习一下。工业建筑业主都不差钱,有时候就算规范没要求,业主也会要求做。所以看到您的问题感觉都不是事,做上就完事了,因为配电室《建筑设计防火规范》8.3.9条,你可以看一下对照一下看这重要程度,我觉得可以做上,因为8.3.9第8条“其他特殊重要设备室宜做气体灭火系统”这个再看条文解释“高层民用建筑室内(一些定语,什么火灾危险性较大啥的)的配电室也属于特殊重要设备室。所以第一个问题您可以按照这条依据做上气灭。第二个问题对照《建筑设计防火规范》8.3.3条.要是我也会做上。