现在设计院设计消防泵起动方式都是消火栓按钮直接启动+模块启动,那就要6根线,能不能直接用模块启动,寻支持,
现在设计院设计消防泵起动方式都是消火栓按钮直接启动+模块启动,那就要6根线,
能不能直接用模块启动,寻支持,
2楼
请问你说的模块启动指的是消防控制中心直接启动?
回复
3楼
在消火栓箱子里的启动按钮就有4根线,两根启动,两根工作状态的指示。如果是消防联动控制的话,还要和其他模块总线制连接的两根线。这样就是6根。消火栓箱子里的启动按钮是必须设的。所以这四根线不能少。
回复
4楼
能不能用模块启动,消火栓按钮不去水泵控制柜启泵
回复
5楼
三楼的说得非常清楚了,在消火栓箱子里的启动按钮就有4根线,两根启动,两根工作状态的指示。如果是消防联动控制的话,还要和其他模块总线制连接的两根线。这样就是6根。消火栓箱子里的启动按钮是必须设的。所以这四根线不能少。不能直接2根信号线通过报警联动启动消防泵,必须有直接启动方式,也就是说另外4根必须要设
回复
6楼
三楼的说得非常清楚了,在消火栓箱子里的启动按钮就有4根线,两根启动,两根工作状态的指示。如果是消防联动控制的话,还要和其他模块总线制连接的两根线。这样就是6根。消火栓箱子里的启动按钮是必须设的。所以这四根线不能少。不能直接2根信号线通过报警联动启动消防泵,必须有直接启动方式,也就是说另外4根必须要设支持一下
回复
7楼
不是吧,总线启动和直接到控制柜启动都可以的!
回复
8楼
支持7楼,总线启动和直接到控制柜启动都可以
回复
9楼
应该两种方式都必须有,但有的地方消防部门没有明确,所以只取一种,至少四根线
回复
10楼
消防泵启动必须要有直接启动和模块启动两种方式,这是规范上明确要求的。
回复
11楼
1111111111111111111111111
回复