消防泵起动方式
yinhuixiayan2004
2008年02月25日 15:07:21
只看楼主

现在设计院设计消防泵起动方式都是消火栓按钮直接启动+模块启动,那就要6根线,能不能直接用模块启动,寻支持,

现在设计院设计消防泵起动方式都是消火栓按钮直接启动+模块启动,那就要6根线,
能不能直接用模块启动,寻支持,
免费打赏
billyme
2008年02月26日 15:02:33
2楼
请问你说的模块启动指的是消防控制中心直接启动?
回复
billyme
2008年02月26日 15:11:04
3楼
在消火栓箱子里的启动按钮就有4根线,两根启动,两根工作状态的指示。如果是消防联动控制的话,还要和其他模块总线制连接的两根线。这样就是6根。消火栓箱子里的启动按钮是必须设的。所以这四根线不能少。
回复
yinhuixiayan2004
2008年02月26日 20:02:18
4楼
能不能用模块启动,消火栓按钮不去水泵控制柜启泵
回复
hbtangjiangfan
2009年11月29日 22:13:46
5楼
三楼的说得非常清楚了,在消火栓箱子里的启动按钮就有4根线,两根启动,两根工作状态的指示。如果是消防联动控制的话,还要和其他模块总线制连接的两根线。这样就是6根。消火栓箱子里的启动按钮是必须设的。所以这四根线不能少。不能直接2根信号线通过报警联动启动消防泵,必须有直接启动方式,也就是说另外4根必须要设
回复
liqing126
2009年12月06日 20:25:52
6楼
三楼的说得非常清楚了,在消火栓箱子里的启动按钮就有4根线,两根启动,两根工作状态的指示。如果是消防联动控制的话,还要和其他模块总线制连接的两根线。这样就是6根。消火栓箱子里的启动按钮是必须设的。所以这四根线不能少。不能直接2根信号线通过报警联动启动消防泵,必须有直接启动方式,也就是说另外4根必须要设支持一下
回复
gaozuoqi
2009年12月07日 11:00:39
7楼
不是吧,总线启动和直接到控制柜启动都可以的!
回复
hhz5
2009年12月11日 15:12:55
8楼
支持7楼,总线启动和直接到控制柜启动都可以
回复
luocooby
2010年12月02日 14:37:19
9楼
应该两种方式都必须有,但有的地方消防部门没有明确,所以只取一种,至少四根线
回复
sherrydragon
2010年12月02日 16:54:57
10楼
消防泵启动必须要有直接启动和模块启动两种方式,这是规范上明确要求的。
回复
zbm001
2010年12月02日 17:16:18
11楼
1111111111111111111111111