一层商服,二-六层住宅是否设置消火栓?
mjxwin
mjxwin Lv.2
2008年02月25日 14:57:04
只看楼主

本工程一层商服,二-六层为单元式住宅一层总长为47.16米,总宽为18.64米,二-六层总长不变47.16米,总宽为12.76米,体积超过10000,是否设计消火栓?

本工程一层商服,二-六层为单元式住宅一层总长为47.16米,总宽为18.64米,二-六层总长不变47.16米,总宽为12.76米,体积超过10000,是否设计消火栓?
免费打赏
fymfymfym
2008年03月02日 16:47:03
12楼
二-六层住宅无须设置消火栓
回复
bachj
2008年03月03日 11:13:21
13楼
同意11和12楼的意见,底层无须设,2~6层亦无须设,规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,底部设有商业服务网点的住宅,属各类住宅之一,但本工程只有6层未超7层,当然不用设消火栓系统。
回复
kdp_212
2008年03月03日 11:37:51
14楼
如果底层为商业服务网点,可不设室内消火栓
回复
wuyq022
2008年03月03日 12:08:44
15楼
底层需要设,二至六层不用设。
回复
waj
2008年03月03日 15:50:32
16楼
商场面积远远大于300平米,达到了800多平米了,所有楼层都要设室内消火栓。
回复
xingli1981
2008年03月03日 18:14:08
17楼
如果有大于300平米的商场就不属于商业网点了,应该设置消火栓系统~
回复
dsx
2008年03月04日 09:34:48
18楼
底层商业网点的面积小于300平方米,可不设,但商业网点内设DN25的轻便水龙头
回复
tangonggong
2008年03月04日 13:32:46
19楼
工程一层商服,二-六层为单元式住宅应设计消火栓?
回复
fzq19760709
2008年03月04日 15:31:43
20楼
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
《建筑设计防火规范》GB 50016--2006
8.3 室内消火栓等的设置场所
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
条文说明:
4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决
如果一层是服务网点那肯定不用设。
回复
han6liu
2008年03月04日 16:23:50
21楼
个人觉得无需设置消火栓,按规范要求执行就好
回复

相关推荐

APP内打开