一层商服,二-六层住宅是否设置消火栓?
mjxwin
mjxwin Lv.2
2008年02月25日 14:57:04
只看楼主

本工程一层商服,二-六层为单元式住宅一层总长为47.16米,总宽为18.64米,二-六层总长不变47.16米,总宽为12.76米,体积超过10000,是否设计消火栓?

本工程一层商服,二-六层为单元式住宅一层总长为47.16米,总宽为18.64米,二-六层总长不变47.16米,总宽为12.76米,体积超过10000,是否设计消火栓?
免费打赏
mjxwin
2008年02月25日 21:17:43
2楼
我把一层设置室内消火栓是否可以
回复
chinaelee
2008年02月26日 16:07:06
3楼
应该做吧,这属于商住楼了吧,体积大于10000要做室内消火栓的
住宅层,应该在楼梯间首层和各层楼层休息平台上设置消火栓
规范GB50016-2006DE 8.4.3.1
回复
wjwyq1964
2008年02月27日 18:14:13
4楼
按照建规的要求 一层应当设置消火栓
回复
mjxwin
2008年02月28日 08:35:59
5楼
一层商服,二-六层住宅是否设置消火栓?
回复
bonbon
2008年02月29日 11:46:57
6楼
要设。
回复
dq119
2008年02月29日 20:52:19
7楼
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。



更多问题请登录我的消防论坛 http://www.long119.cn 继续讨论。
回复
f_jg2003
2008年03月01日 20:37:54
8楼
5.4.6 住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,应符合下列规定:

1 住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板和2.00h 的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔,且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置;
2 其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。

从这看来如果一层是商店时住宅似乎可以不设。如果一层是服务网点那肯定不用设。
回复
tbqyc
2008年03月01日 22:12:54
9楼
应该做吧,这属于商住楼了吧,体积大于10000要做室内消火栓的
住宅层,应该在楼梯间首层和各层楼层休息平台上设置消火栓
规范GB50016-2006DE 8.4.3.1
回复
yuyunhg9802
2008年03月01日 23:22:29
10楼
《建筑设计防火规范》GB 50016--2006
8.3 室内消火栓等的设置场所
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
条文说明:
4 规范规定超过7层(不含7层)的各类住宅,如单元式、塔式、通廊式以及底部设有商业服务网点的住宅,均应设置室内消防给水设施。根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决。
个人觉得这是未超过7层,底部设有商业服务网点的住宅,属各类住宅之一,故可以不设消火栓,以前也做过类似的。
(商住楼好象只是在高规里有这个概念,多层没看到这个定义)
回复
zgdzl1000
2008年03月02日 16:18:59
11楼
根据住宅建筑内消火栓系统的实际使用情况,本规范对层数在7层或7层以下的建筑,主要采取加强被动防火措施和依靠外部扑救其火灾的途径解决
如果一层是服务网点那肯定不用设。
回复