本工程一层商服,二-六层为单元式住宅一层总长为47.16米,总宽为18.64米,二-六层总长不变47.16米,总宽为12.76米,体积超过10000,是否设计消火栓?
本工程一层商服,二-六层为单元式住宅一层总长为47.16米,总宽为18.64米,二-六层总长不变47.16米,总宽为12.76米,体积超过10000,是否设计消火栓?
22楼
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
另外应该是商店的体积超过了5000m3应设室内消火栓。
回复
23楼
应该是不用设的,去年年底做了个类似的,是一,二层为商业,审图只是建议做,没有强制条文要求...
回复
24楼
都要设
回复
25楼
如果能满足网点的定义,就不用设
回复