若采用立式长轴深井消防泵,是否与规范中消防泵必须采用自灌式冲突?急急急
一直在路上11
2019年08月08日 10:46:42
只看楼主

我们平时经常做一些厂房类项目,以往都是地下泵房、地下水池方案,感觉有时地下消防泵房成本太高,而几台消防泵花不了多少钱,但是长轴深井消防泵在规范里指出可以使用,就担心到时图审和验收不认可,各位大拿们不知道有没有用过这种方案,各地图审和验收是不是认可这种设备啊?

我们平时经常做一些厂房类项目,以往都是地下泵房、地下水池方案,感觉有时地下消防泵房成本太高,而几台消防泵花不了多少钱,但是长轴深井消防泵在规范里指出可以使用,就担心到时图审和验收不认可,各位大拿们不知道有没有用过这种方案,各地图审和验收是不是认可这种设备啊?

免费打赏
遥远的故乡
2019年08月08日 20:58:37
2楼

可以使用,我们之前用过。主要规范里面允许使用的设备,设计上图以后首先图审问题不大,而且这种设备设备厂家有3CF认证,验收基本没啥问题。

回复
王铜
2019年08月09日 07:44:36
3楼

长轴深井消防泵在规范里指出可以使用,不用担心到时图审和验收。

回复
永远的爱123
2019年08月09日 09:17:18
4楼

1111

回复
lyy2010lyy
2019年08月13日 08:42:40
5楼

学习了实用,谢谢分享

回复
mym01
2019年08月13日 22:10:51
6楼

可以用的,这种叶轮在最低液面之下的,当然就是自灌式。我们设计院从02年就开始有项目用,都十几年了。只听说过一次某地的消防不让用。

回复
老虎下山
2019年08月18日 11:38:05
7楼

一起学习!一起进步!

回复
永远的爱123
2019年08月21日 21:47:08
8楼
1
回复
永远的爱123
2019年08月23日 00:34:18
9楼
111
回复
hndfsj
2019年08月23日 10:28:06
10楼

哦 在这里看到了同行使用长轴深井消防泵,学习了,有时候做地下泵房确实很浪费,这个试试看,西安这边审图能不能通过