请教各位达人,本人在设计一医院的给排水,医院的第八层用于血液透析,按功能布置,八层中有一水处理间用于放置血液透析水处理设备,根据院方提供,该水处理设备的用水量为10T/h,用水时间为早上5点30分到晚上10点30分,水处理设备进口处的压力要求为0.4MPa,请问关于该水处理设备的供水,我该如何设计?水处理设备运行时应该是不允许停水吧?若是考虑采用无负压增压供水,市政停水就是一个问题;若是考虑设储水箱加变频泵组供水,那储水箱的容积如何确定?如果考虑储存全天的用水量,那水箱岂不是很大?因为是第一次设计,心里没底,就怕由于设计不当造成血透过程中没水

请教各位达人,本人在设计一医院的给排水,医院的第八层用于血液透析,按功能布置,八层中有一水处理间用于放置血液透析水处理设备,根据院方提供,该水处理设备的用水量为10T/h,用水时间为早上5点30分到晚上10点30分,水处理设备进口处的压力要求为0.4MPa,请问关于该水处理设备的供水,我该如何设计?水处理设备运行时应该是不允许停水吧?若是考虑采用无负压增压供水,市政停水就是一个问题;若是考虑设储水箱加变频泵组供水,那储水箱的容积如何确定?如果考虑储存全天的用水量,那水箱岂不是很大?因为是第一次设计,心里没底,就怕由于设计不当造成血透过程中没水希望有设计过的或者对血液透析水处理设备这块了解的朋友能够指点一二,谢谢。

免费打赏
雍牧
2019年08月23日 15:03:59
12楼

学习学习

回复
天翼齐齐
2019年09月02日 10:58:09
13楼

水处理设备进口处的压力要求为0.4MPa,直供水肯定不行了,考虑设储水箱加变频泵组供水吧

回复
xingye8860
2019年09月03日 09:05:30
14楼

水处理设备进口处的压力要求为0.4MPa,请问关于该水处理设备的供水

回复
liupoquan
2019年09月03日 11:27:16
15楼

路过看看

回复
cof1567647848719
2019年09月05日 10:17:07
16楼

5M4YPA2{(9ORU0{6RFA9P92.png

回复
cof1567647848719
2019年09月05日 10:19:52
17楼

5M4YPA2{(9ORU0{6RFA9P92.png

回复
益元
2020年01月10日 21:09:45
18楼

建议与建设单位深入沟通确认实际用水量,可去相关医院的类似设备进行调研