厂房验厂检测鉴定的目的: 通过对该建筑房屋的构件进行全面检查、检测现状情况,鉴定评定房屋的安全性等级,为房屋的安全使用提供科学准确的鉴定评估依据。 厂房验厂检测鉴定内容 建筑结构安全检测鉴定:(仅供参考,不同需求有不同检测项目及标准) 1、确定建筑物的尺寸、位置及暂定使用荷载。 2、检测建筑物的轴线尺寸、层高,鉴定区域梁板结构布置。 3、查看结构布置是否合理、构件传力是否直接等。
厂房验厂检测鉴定的目的:
通过对该建筑房屋的构件进行全面检查、检测现状情况,鉴定评定房屋的安全性等级,为房屋的安全使用提供科学准确的鉴定评估依据。
厂房验厂检测鉴定内容
建筑结构安全检测鉴定:(仅供参考,不同需求有不同检测项目及标准)
1、确定建筑物的尺寸、位置及暂定使用荷载。
2、检测建筑物的轴线尺寸、层高,鉴定区域梁板结构布置。
3、查看结构布置是否合理、构件传力是否直接等。
4、检测鉴定区域钢筋混凝土梁的截面尺寸及楼板的厚度。
5、采用钻芯法局部抽检鉴定区域梁、板的混凝土强度。(参照《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004中第3条,确定抽芯的数量 ,送有建筑材料检测单位进行试验,获取试验数据,作为报告复核计算依据。)
6、采用钢筋探测仪检测鉴定区域梁、板的钢筋配置情况和钢筋保护层厚度。
7、检测建筑物鉴定区域梁、板等构件是否有裂缝,并分析裂缝产生的原因、裂缝是否已造成对结构的危害等。
8、分析现状建筑物的安全性能鉴定,依据国家规范取值动力系数,根据检测、鉴定规范核定建筑物的安全性能。
9、根据实测房屋结构材料力学性能,按现有荷载、使用情况和房屋结构体系,根据检测结果、原设计图纸、国家规范等,建立合理的计算模型,验算房屋的鉴定区域现有安全使用能力并复核其构造措施。
10、对建筑物鉴定区域的结构安全性进行鉴定,遵循客观、科学、公正的原则编写鉴定报告,提出鉴定结论。
厂房验厂安全检测鉴定依据:
1、《工业建筑可靠性评估标准》(GB 50144-2008)
2、《房屋完损等级评定标准》[城住字(84)第678号]
3、《危险房屋评估标准》(JGJ125-99 2004版)
4、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)
5、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)
6、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 8-2007)
7、《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T 203-2007)
8、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB/T 11345-89)
9、《建筑抗震评估标准》(GB 50023-2009)
10、《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)
11、《城市危险房屋管理规定》(建设部令[2004]第129号)
12、《混凝土强度检验评定标准》(GB 50107-2010)
13、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)
14、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)
15、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)
16、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)
17、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)
18、《建筑结构抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009)
19、《数据的统计处理和解释 正态样本异常值的判断和处理》(GB/T 4883)国家规定要求的其它技术标准、规范、规程。
20、《房屋安全评估工作指引》文件
房屋原设计文件及施工资料、装修施工设计图、现场勘查及检测结果等。
本文由广东省机电建筑设计研究院东莞分院提供,转载请注明出处!