分区供水(下) 3. 分区供水方式——减压阀分区供水 1 〉原理:低区栓口的压力经减压阀的减压作用后变小,满足不超过1Mpa的要求。但对于系统而言,高区供水“无人分担”,所以不能解决系统超压的问题。 解决的问题:可以解决低区栓口超压的问题,不能解决系统超压的问题。 2 〉采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
分区供水(下)
3. 分区供水方式——减压阀分区供水
1 〉原理:低区栓口的压力经减压阀的减压作用后变小,满足不超过1Mpa的要求。但对于系统而言,高区供水“无人分担”,所以不能解决系统超压的问题。
解决的问题:可以解决低区栓口超压的问题,不能解决系统超压的问题。
2 〉采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:
(1)减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求
(2)减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65% 。
( 3 )每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。
(4)减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。
(5)减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.2Mpa时,宜采用先导式减压阀。
比例式减压阀:按照比例减压,但是阀后压力波动,不稳定,便宜
先导式减压阀:阀后压力稳定
( 6 )减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.4Mpa
解析:减压比3比1: 否则啸叫,烦人。 串联减压:串联减压时不能用同一种减压阀,第一个是粗调,选用比例式,阀后压力不稳定;第二个用先导式,保证阀后压力稳定。二级减压时,先导式减压阀的压差不过0.4 Mpa,否则气蚀。
(7)减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。(安全阀的作用:防止减法阀失效/故障导致的阀后压力过大)
(8)过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm;最大量程宜为设计压力的2倍。
(9)垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
(10)比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。
记忆:比直调平
4. 分区供水方式——减压水箱分区供水
由于低区消火栓口的静压取决于栓口位置与减压水箱之间的液位差而不是取决于栓口与高位消防水池之间的液位差,所以有效的防止了栓口超压问题。
解决问题:
1. 栓口超压
2 系统超压
分区供水方式——减压水箱分区供水
减压水箱的几点要求:
①减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀。
②减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。
③减压水箱的有效容积不应小于18m3;且宜分为两格。
④减压水箱应有两条进出水管,且每条进出水管均应满足消防给水系统所需消防用水量的要求。
小结:
1 、几种分区供水形式均能解决栓口超压的问题;
2 、消防水泵直接、间接串联和减压水箱分区供水形式可以解决系统超压的问题;减压阀和消防水泵并行分区供水形式不能解决系统超压问题。