剪力墙肢稳定计算?
unmadn
unmadn Lv.3
2008年02月24日 21:49:40
只看楼主

在高规中,仅规定了一字形墙、T、工形剪力墙的墙,实际当中的带端柱剪力墙,以及墙中部有柱子,T、工形翼缘较短时等情况,不知该如何使用附录D?1。带端柱剪力墙,以及墙中部有柱子的剪力墙的稳定性如何验算?2。T、工形翼缘多长时(单边长度,还是双边长度),才能作为腹板墙的支承条件?现遇到局部墙体跨越首两层,两层总高为6M,不知,该如何验算这些墙体的稳定性,在PKPM中验算墙体稳定时,只认定为一层的层高,实际为两层,需手验算?

在高规中,仅规定了一字形墙、T、工形剪力墙的墙,实际当中的带端柱剪力墙,以及墙中部有柱子,T、工形翼缘较短时等情况,不知该如何使用附录D?
1。带端柱剪力墙,以及墙中部有柱子的剪力墙的稳定性如何验算?
2。T、工形翼缘多长时(单边长度,还是双边长度),才能作为腹板墙的支承条件?

现遇到局部墙体跨越首两层,两层总高为6M,不知,该如何验算这些墙体的稳定性,在PKPM中验算墙体稳定时,只认定为一层的层高,实际为两层,需手验算?
免费打赏
dxyang1
2008年02月25日 14:08:00
2楼
我也想知道
回复
soutayoo
2008年02月26日 21:21:12
3楼
新人提问:
根据《高规》7.2.2条前3款,在描述剪力墙厚度时都采用了“不应小于XXX”的字样,
那意思就是说——“不能出现墙厚度小于某值的情况”。

7.2.2第4款又说"当墙厚不能满足1、2、3款要求时,再计算墙体的稳定。"
那岂不是说——"可以出现墙厚度小于某值的情况"。

问:这里矛不矛盾?不矛盾的话,那剪力墙厚度在何种情况下,可以突破7.2.2前3款的要求?
回复
unmadn
2008年02月28日 21:29:35
4楼
不矛盾,如果不满足前三款的规定的,只要稳定验算过了,就可以了
回复