四、系统类型(分区供水) 6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1 系统工作压力大于2.4Mpa; 2 消火栓栓口处静压大于1.0Mpa; 系统工作压力:系统的最大压力 栓口静压:消火栓未出水,水泵未启动;主要考虑高差
四、系统类型(分区供水)
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
1 系统工作压力大于2.4Mpa;
2 消火栓栓口处静压大于1.0Mpa;
系统工作压力:系统的最大压力
栓口静压:消火栓未出水,水泵未启动;主要考虑高差
1. 分区供水——水泵并行分区
原理:各分区管网独立设置,高区发生火灾启动高区水泵,低区发生火灾启动低区水泵。控制操作比较简单。就是泵太多,不经济。
解决的问题:因低区消火栓的静水压力取决与低区高位水箱的液位差而不是与高区水箱之间的液位差,所以此种供水方式仅仅解决栓口超压的问题。
分区供水——水泵并行分区图示
2. 分区供水——串联分区之直接串联(消防水泵转输水箱串联供水方式)可解决系统、栓口超压。
原理:各分区管网独立设置,高区火灾水泵串联打接力向高区供水。
缺点是两个扬程叠加,容易出现超压区域,设计时需要反复校核。
解决的问题:
1. 因低区消火栓的静水压力取决的栓口与低区高位水箱的液位差而不是与高区水箱之间的液位差,所以此种供水方式可以解决栓口超压的问题。
2. 水泵串联,扬程之和满足要求即可。所以可以解决系统超压的问题。
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并符合下列规定:
①当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m 3 ,转输水箱可作为高位消防水箱。
②串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。
启泵顺序:先启动高区泵,后启动转输泵
③当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动。
④当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
对比记忆
1. 直接串联和间接串联的启泵顺序
2. 倒流防止器、减压型倒流防止器和有空气隔断的倒流防止器(水泵直接从市政管网抽水)
分区供水——串联分区之直接串联图示