改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求
貌似很忙
2019年07月29日 17:11:37
只看楼主

改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?

改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?

貌似很忙
2019年07月30日 14:41:14
2楼

没人发表意见吗?

回复
mrcy90
2019年08月02日 14:05:47
3楼

不合理,不满足规范要求。高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱 ;

回复
hugehead2
2019年08月03日 08:13:44
4楼

看来又要改一波对下游的提资

回复
sgh625sgh
2019年08月03日 17:27:52
5楼

是因为        

回复
碎星戒
2019年08月05日 10:50:55
6楼

不合理,不满足栓规要求。实在解决不了的话,建议直接去消防大队沟通。

回复
我佛慈悲为怀
2019年08月09日 16:31:20
7楼

首先消防水箱容积必须按照新规加大,文中提到的在泵房增设消防稳压泵,稳压泵的作用在于解决高位水箱不满足最不利点静水压时的问题,而不能解决前期消防水量不足的问题,还是没有解决实质问题。

回复
蒋以华
2019年08月11日 01:49:18
8楼

考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组

回复
水工07771
2019年08月13日 08:09:15
9楼

按照消水规规定  , 总建筑面积大于30000m2的商店,消防水箱不应小于50m3,设置消防稳压泵未解决原水箱不满足新规范的问题,对于此类改造问题,可与当地消防部门沟通 ,水箱能否按照原规范利旧不改造

回复
hugehead2
2019年08月14日 18:19:50
10楼

了解一下

回复
阿猫24
2019年08月17日 06:45:14
11楼

学习学习了

回复

相关推荐

APP内打开