改造工程高位消防水箱容积不满足新规要求,原设计为多层商店面积大于3万,高位消防水箱18m³,新规要求50m³,高位水箱增容至50m³的方案没有实现的条件。考虑在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用稳压泵一组,作为屋面高位水箱的补充,这样做有没有合理性?
不合理,不满足规范要求。高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m2 且层数超过 2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱 ;
首先消防水箱容积必须按照新规加大,文中提到的在泵房增设消防稳压泵,稳压泵的作用在于解决高位水箱不满足最不利点静水压时的问题,而不能解决前期消防水量不足的问题,还是没有解决实质问题。
按照消水规规定 , 总建筑面积大于30000m2的商店,消防水箱不应小于50m3,设置消防稳压泵未解决原水箱不满足新规范的问题,对于此类改造问题,可与当地消防部门沟通 ,水箱能否按照原规范利旧不改造