自建房.请教楼面现浇配筋问题
pansiliu
pansiliu Lv.2
2008年02月23日 19:37:29
来自于砖混结构
只看楼主

3.3米X5.4米。板厚100.间距150请问要用多粗的钢筋。全部6.5的行吗?居家使用

3.3米X5.4米。板厚100.间距150请问要用多粗的钢筋。全部6.5的行吗?居家使用
免费打赏
pansiliu
2008年02月23日 19:40:48
2楼
还有个小问题~悬挑梁1.2米。主筋用的2根16的有问题吗?图纸也看不懂!担心死了。。上面是个120的红砖墙高3.0米。是个边挑, 后面有240的墙压着。。。到底问题可大啊!不行有啥补救措施没有
回复
pansiliu
2008年02月24日 13:51:11
3楼
有懂的帮忙回答一个呀
回复
工民建
2008年02月24日 23:01:33
4楼
是平房还是楼房,板上荷载如何
回复
duzix
2008年02月25日 12:59:36
5楼
要用6.5的就要用冷轧扭钢筋,普通钢筋底筋用8的就可以,支左不知道你的露面具体布置,建议用10的二级钢筋,间距200就可以,那个梁用16的钢筋可以的,但是要保证跳梁伸入墙的长度至少要是1.2*1.2=1.5m,这样就行了。
回复
wusm5663126
2008年02月25日 15:27:37
6楼
建议用10的二级钢筋,间距150就可以,那个梁用18的钢筋可以的,但是要保证跳梁伸入墙的长度至少要是1.2*1.2=1.5m,这样就行了。
回复
pansiliu
2008年02月25日 17:55:33
7楼
谢谢了~..露面没什么东西~一间房是阳台`另2间做隔热用的
挑梁的尾部插到墙里2.4米了~跟圈梁连在一起的
回复
zhoujiaxing-6
2008年02月26日 22:03:02
8楼
非常感谢!
回复

相关推荐