箱变高压工作于小电阻接地,按规范要求箱变保护接地和低压侧工作接地必须分开,工作接地用电缆引出5米以外独立埋设,那么低压室的N排和PE排就不能连上,箱变外壳与PE排相连做保护接地。理论上TN-S系统引出的PE线应该是从中性点引出,那么在实际接线的时候,是否相当于N线和PE线都押在箱变低压室的N排上,PE排上就没有导线引出了?施工中PE线不押PE排而是押N排,工人是不是容易接错?