油浸式变压器的高温报警和超温保护值的设定范围
wgp7804
wgp7804 Lv.2
2008年02月23日 12:11:34
来自于变压器
只看楼主

对于油浸式变压器有高温报警和超温保护,但对于其温度的设定值到底应该设为多少呢?我查了相应的规范,没有具体的设定值;具体应该设定为多少,请高手给于指点!谢谢。

对于油浸式变压器有高温报警和超温保护,但对于其温度的设定值到底应该设为多少呢?我查了相应的规范,没有具体的设定值;具体应该设定为多少,请高手给于指点!谢谢。
lingxuct
2008年02月23日 12:48:26
2楼
通常75℃以上时报警,85℃时跳闸。
回复
wgp7804
2008年02月25日 17:49:52
3楼
有没有规范或技术条文方面的规定。
回复
wxdong1981mj
2008年02月26日 10:55:05
4楼
通常80℃以上时报警,90℃时跳闸。
回复
tonghuislj
2008年03月01日 09:34:31
5楼
油浸式电力变压器的油温,上层不宜经常超过85度。对于采用强迫油循环水冷却和风冷却的变压器,正常运行是,上层油温不宜超过75度
回复