图纸要改吗?大家拿主意!
wengwenxiang67
2008年02月23日 11:38:45
只看楼主

刚做了一个项目,#1、#2搂两栋12层住宅,25000平方,#1楼有地下室和人防,设计已经全部审查通过,原设计变配电室在#1楼架空层,原来我设计的每单元住宅用电,电梯和地下室消防泵等消防负荷和人防用电均从变配电室放射式供电,现在突然变配电移至室外,设独立变配电,距离50米,这种情况下,我的图需不需要改?工作量可不小啊,请各位大侠拿主意,谢谢!

刚做了一个项目,#1、#2搂两栋12层住宅,25000平方,#1楼有地下室和人防,设计已经全部审查通过,原设计变配电室在#1楼架空层,原来我设计的每单元住宅用电,电梯和地下室消防泵等消防负荷和人防用电均从变配电室放射式供电,现在突然变配电移至室外,设独立变配电,距离50米,这种情况下,我的图需不需要改?工作量可不小啊,请各位大侠拿主意,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2008年02月23日 12:49:48
2楼
不用改。
回复
crazyboy
2008年02月23日 16:57:56
3楼
谁要求的改的方案呢?得看是哪个部门的要求啊
回复
wengwenxiang67
2008年02月23日 19:48:34
4楼
规划部门和电力部门,甲方交方案时,规划部门有明确要求,但甲方没有通知设计院
回复
yongjizhao
2008年02月23日 22:24:18
5楼
主意自己拿,主要是计算一下电压损失,如果可以就不用改啦!
回复
ylbyu
2008年02月24日 09:52:10
6楼

回复
mr_yon
2008年02月24日 11:25:16
7楼
变配电室分开吧,50米不算近,放射式供电不好做。
回复
tangshuhua
2008年02月24日 11:47:45
8楼
说明各进线引自新独立变电所对应回路,检查线缆是否满足供电要求.
回复
ydw007007
2008年02月24日 12:24:57
9楼
个人认为改,只改在配电房敷设电缆到各相关分系统,并就近设配电柜,再按原方按供电。
回复
ljh1515@co163
2008年02月24日 13:45:07
10楼
说明各进线引自新独立变电所对应回路,检查线缆是否满足供电要求.
回复
wengwenxiang67
2008年02月24日 16:34:36
11楼
配电室到#1楼有18根电缆(每单元3根x3+消防泵*2+喷淋*2+生活*1+人防*2+消防控制室*2),增加不少投资吧,如果在地下室设配电转一下,是不是减少一点?
回复