这是收集的一篇关于螺栓连接装配式剪力墙的低周反复试验研究的论文,大家做设计的话可以参考一下。 开发一种竖向采用螺栓连接、楼板采用大跨度 SP 叠合板的大开间装配整体式混凝土剪力墙体系。基于 3 片 剪力墙足尺模型的低周反复试验,对结构典型部位(边跨和中跨)螺栓连接装配整体式混凝土剪力墙的抗震性能 进行研究。研究结果表明:剪力墙均发生受弯破坏,最终破坏形态为墙体拼缝处受压侧混凝土压碎,竖向钢筋压屈;
这是收集的一篇关于螺栓连接装配式剪力墙的低周反复试验研究的论文,大家做设计的话可以参考一下。
开发一种竖向采用螺栓连接、楼板采用大跨度
SP
叠合板的大开间装配整体式混凝土剪力墙体系。基于
3
片
剪力墙足尺模型的低周反复试验,对结构典型部位(边跨和中跨)螺栓连接装配整体式混凝土剪力墙的抗震性能
进行研究。研究结果表明:剪力墙均发生受弯破坏,最终破坏形态为墙体拼缝处受压侧混凝土压碎,竖向钢筋压屈;
装配整体式混凝土剪力墙的抗弯承载力与现浇混凝土剪力墙接近,安全系数达到
1.35
左右;水平接缝的抗剪安全
系数达到约
2.9
;装配整体式混凝土剪力墙的总体延性良好。