建筑电气照明工程安装禁忌(1)
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2019年07月01日 11:57:49
只看楼主

禁忌1  电线管材质量不合格。    后果:电线管材质量不合格,镀锌质量低劣,管材的化学成分不稳定,造成可弯曲性能较差、壁厚不均匀、管缝处劈裂;塑质管管壁有针孔、气泡,抗压能力及耐冲击力能力差,击穿电压强度低。管外壁无标识,无出厂合格证和产品检测证书,给工程造成严重的质量不合格。      措施:电线管产品的技术性能指标应达到国家或部颁现行技术标准的要求,产品必须有材质检测证和合格证。管外壁有规定的中文标明的产品名称,生产厂名和厂址。塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,并有氧指数检测书面证明,塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标。产品必须经过中国电工产品认证委员会的安全认证,其产品上应带有安全认证标志(长城标志)。

禁忌2 电气管路敷设时不与土建配合施工。

      后果:电气管路敷设时,不随土建进度配合施工,而在土建施工后,再随意剔槽打洞、断筋、或敷设在钢筋外侧,即影响了土建的总体强度和钢筋的正确位置,又不能保证管路有足够的保护面。

   措施:在现场施工时,要根据施工图纸的要求,跟随土建的进度,正确的预埋管路和留洞。

    (1)随墙(砌体)配管:砖墙、加气混凝土墙、空心砖墙配合砌墙立管时,该管最好放在墙中心;管口向上者要堵好。为使盒子平整,标高准确,可将管先立至距盒200mm左右处,然后将盒子稳好,再接短管。短管入盒、箱端可不套丝,可用跨接线焊接固定,管口与盒、箱里口平。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90~弯直进吊顶内。由顶板向下引的管不宜过长,等砌隔墙时,先稳盒后接短管。

    (2)大模板混凝土墙配管:可将盒、箱固定在该墙的钢筋上,接着敷管。每隔lm左右用铅丝绑扎牢。管进盒、箱要煨灯叉弯。往上引管不宜过长,以能煨弯为准。

    (3)现浇混凝土楼板配管:先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒于时,要拉直线。如为吸顶灯或日光灯,应预下木砖。管进盒、箱长度要适宜,管路每隔lm左右用铅丝绑扎牢,如有吊扇、花灯或超过3kg的灯具应焊好吊杆。

    (4)预制圆孔板上配管,如为焦渣垫层,管路需用混凝土砂浆保护。素土内配管可用混凝土砂浆保护,也可缠两层玻璃布、刷三道沥青油加以保护。在管路下先用石块垫起50mm,尽量减少接头,管箍丝扣连接处抹铅油,缠麻拧牢。

禁忌3  敷设的管路弯曲处有折皱,凹扁及裂缝等现象。

    后果:有折皱、凹扁的管路,虽然带线能穿过去,但穿线有困难,勉强穿过去容易破坏导线的绝缘层,严重者线穿不过去。有裂缝的管子潮气易浸入,降低绝缘强度,严重影响导线的质量。

    措施:在施工过程中,严把质量关,首先管子应有生产单位提供的生产合格证和材质检测报告,在敷设过程中,电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。

禁忌4  进人箱(盒)的排管长度不一,排列不齐或不到位。

    后果:进入箱体的管口若前后都有,排列不齐,使箱体的二层板极易顶住导线,而使导线的绝缘层受损,有的管路进入箱 (盒)不到位,或进入箱(盒)太长,影响箱体的质量。

    措施:管口入箱(盒)、暗配的黑色钢管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与敲落孔焊接,管口露出箱(盒)内壁应小于5mm,而且焊后应补涂防腐漆。明配钢管或暗配的镀锌钢管与箱(盒)连接应采用锁紧螺母或者护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露出锁紧螺母的丝扣为2~3扣,两根以上管入箱(盒)要长短一致,间距均匀,排列整齐。

    盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合。要求一管一孔,不得开长孔,铁制盒严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆,若用定型盒、箱其敲落孔大于管径时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补齐,不得露洞。

    进入箱体的管孔尽量往里开,使穿入的导线顺利地在二层板后并绑扎成束,敷设在箱体周边。

禁忌5:敷设的管路超过规定长度,没有加接线盒。

    后果:敷设的管路过长,给扫管、穿线增大难度。

    措施:为了保证管路敷后,穿线顺畅,当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线。

    (1)管长度每超过30m,无弯曲。

    (2)管长度每超过20m,有一个弯曲。

  (3)管长度每超过15m,有两个弯曲。

  (4)管长度每超过8m,有三个弯曲。

并且还要求管内不允许有导线的接头。

    禁忌6  敷设后的金属管内有铁屑等杂物,管口有毛刺,管路连接处不平齐光滑。

    后果:金属管敷设后不清理,穿线时容易损伤导线绝缘,以致损坏线芯造成线路短路;严重的造成管路堵塞,导线穿不进去,影响工程质量。

    措施:管路敷设后在穿线前要做到:

    断管后要及时铣口,应用锉把管口锉齐,去掉毛刺,并在穿线前戴上护口。管路连接处要处理好,金属管路连接不允许采用对焊的方法。

峰源刘工
2019年07月05日 10:48:48
2楼

更多的资料下载记得加微信bjfykf

回复

相关推荐