电机起动问题
guoquan_1981
2005年01月26日 09:41:11
只看楼主

请问各位高手.我们在设计电机配电过程中,多大以上的电机起动采用星.角起动.既降压起动.

请问各位高手.我们在设计电机配电过程中,多大以上的电机起动采用星.角起动.既降压起动.
免费打赏
xujinzhan
2005年01月26日 09:53:59
2楼
低压电网供电,11KW,小区或自带高低压变配电所,15KW,或按压降.容量计算满足的不满足要求的情况下
回复
jxhmy-888
2005年01月26日 10:46:04
3楼
主要取决于电网容量的大小、电动机型式、起动次数以及线路上允许干扰的程度。一般可从下列加以设计:
1、电动机由变压器供电时,不经常启动的电动机,容量超过变压器容量的30%时,经常启动的电动机,容量超过变压器容量的20%时。
2、电动机由发电机供电时,电动机容量可按发电机每KVA超过0.1KW采用。
当然这些也不是绝对的,要根据具体的条件和情况,在保证安全的前提下通过试验加以确定。
回复