楼板开洞的加固哪位懂,指点一下,谢谢
guxin931
guxin931 Lv.3
2008年02月22日 17:44:40
只看楼主

楼板开洞的加固哪位懂,指点一下,谢谢有图集的希望能够传上来,谢谢

楼板开洞的加固哪位懂,指点一下,谢谢
有图集的希望能够传上来,谢谢
免费打赏
ktphm
2010年10月08日 17:15:09
22楼
我做过类似楼板开洞的项目,洞口四周都有加梁,与原有的梁进行可靠连接,原有的梁断开的可以考虑用碳纤维加固下,这样就没多大问题了,呵呵 ,我也算是有经验之谈的,楼主加我分吧
回复
jibaohua
2010年10月08日 18:36:52
23楼
架梁好。。。
回复
snaper
2010年10月26日 15:13:33
24楼
水池池壁开洞呢?
回复
lxfmails
2010年11月06日 11:21:15
25楼
想要恢复到原先结构承载能力是不可能的了,因为刚度有变化,局部应力集中,但是一般做法是加两道小次梁,两侧化学植筋到原先的梁上,如果加荷后原先梁承载力不够,则再加固原先的梁 一般这样做已经很保险了,没问题的
回复
yhbwd2003
2010年11月07日 21:56:51
26楼
原楼板是一块单向板,而开孔后变为两块三边支撑一边自由的双向板,因此应该按开孔后的受力状况重新进行计算,并复核钢筋,估计短边上钢筋可能不够。另外需注意切割时不要损伤边梁以及做好切断钢筋的防护。再多说一下,碰到开洞就加边钢梁的做法是错误的,一是砼板与钢梁不可能紧密连接,钢梁应力滞后,二是固定钢梁需要在砼梁上打锚栓,由于锚栓距离砼梁底距离有限,通常情况下是不容易算下来锚栓的,对锚栓设计时一定要注意!加砼梁也是有问题的,由于梁宽一般不大,因此植筋锚固长度肯定满足不了,只能是穿透后采用机械锚固。

[ 本帖最后由 yhbwd2003 于 2010-11-7 22:00 编辑 ]
回复
support1985
2011年02月11日 09:15:02
27楼
加梁稳妥
回复
wangchao8003
2011年02月28日 13:08:09
28楼
碳纤维布加固施工流程

卸荷→基底处理→涂底胶→找平→粘贴→保护。


(1)卸荷加固前应对所加固的构件尽可能卸荷。

(2)基底处理。混凝土表层出现剥落、空鼓、蜂窝、腐蚀等劣化现象的部位应予以凿除,对于较大面积的劣质层

在凿除后应用环氧砂浆进行修复。裂缝部位应首先进行封闭处理。用混凝土角机、砂纸等机具除去混凝土表面的浮

浆、油污等杂质,构件基面的混凝土要打磨平整,尤其是表面的凸起部位要磨平,转角粘贴处要进行倒角处理并打

磨成圆弧状(R≥30mm)。用吹风机将混凝土表面清理干净,并保持干燥。
(3)涂底胶。按主剂∶固化剂=2∶1(或其他比例)将主剂与固化剂先后置于容器中,用弹簧秤计量,电动搅拌器

均匀搅拌,根据现场实际气温决定用量并严格控制使用时间。一般情况下1h内用完。用滚筒刷将底胶均匀涂刷于混

凝土表面,待胶固化后(固化时间视现场气温而定,以指触干燥为准)再进行下一工序施工。一般固化时间为2~3d。
(4)找平。混凝土表面凹陷部位应用填平,模板接头等出现高度差的部位应填补,尽量减小高度差。转角处也应处

理成光滑的圆弧,半径不小于30mm。
(5)粘贴碳纤维布。按设计要求的尺寸及层数裁剪碳纤维布,除非特殊要求,纤维布长度一般应在3m之内。调配、

搅拌面胶(使用方法与底胶相同),然后均匀涂抹于待粘贴的部位,在搭接、混凝土拐角等部位要多涂刷一些。粘贴碳

纤维布,在确定所粘贴部位无误后剥去离型纸,用特制滚子反复沿纤维方向滚压,去除气泡,并使胶充分浸透纤维布。

多层粘贴应重复上述步骤,待纤维布表面指触干燥方可进行下一层的粘贴。在最后一层碳纤维布的表面均匀涂抹面胶。

纤维布沿纤维方向的搭接长度不得小于100mm,纤维布端部固定用横向纤维布或粘钢固定。
(6)保护。加固后的纤维布表面应采取抹灰或喷防火涂料进行保护
回复
xilijiagu
2011年04月02日 17:02:46
29楼
学习
回复
wengjiand
2011年04月02日 18:11:40
30楼
我个人认为加固的基本思路是: 补强被削弱的,并使补强的部分与原结构共同受力,做到新旧构件应变协调,同时承担新增荷载,按照这个思路对你的楼板开洞具体情况具体分析,就有合适的办法了
回复
sunyatoo
2011年04月07日 16:52:04
31楼
在洞边加梁比较合适
回复