楼板开洞的加固哪位懂,指点一下,谢谢有图集的希望能够传上来,谢谢

楼板开洞的加固哪位懂,指点一下,谢谢
有图集的希望能够传上来,谢谢
jiaonaixu
2008年07月18日 11:50:20
12楼
可以加梁,一般做法,图纸是有.怎么传.可以联系 jiaonaixu2008@yahoo.com
回复
vic_262626
2009年08月22日 23:36:01
13楼
谢谢楼主!谢谢楼主!
回复
yuhouji
2009年11月17日 07:36:13
14楼
如果维持原使用荷载的话 ,建议在1900两侧加粘结钢板比较保险。
回复
sinrry
2009年11月17日 10:48:57
15楼
单向板,问题不大。计算一下,如果想保险的话,洞边加次梁。
回复
lcx8419
2009年11月17日 20:27:13
16楼
最好计算哈子,如果差的少就在边上粘点碳纤布什么的,多了就在两边加型钢梁,把传力路径搞清楚~~~
回复
yhbwd2003
2009年11月20日 23:52:25
17楼
应当加梁,因为没有次梁的一侧洞长超过了1000,应设边梁。另外粘钢或碳纤维都有耐久性的问题,还是传统的方式比较可靠。
回复
wdfly
2009年12月30日 10:58:03
18楼
以上的兄弟都说的很好
回复
bjvct
2010年03月13日 13:15:51
19楼
我们一般采用洞边加钢梁的做法。板上的钢板粘不粘都可以。
回复
samdy1981
2010年04月06日 22:45:42
20楼
大家一起来学习
回复
hhl-roy
2010年10月08日 09:44:30
21楼
地下室顶板呢 具体怎么加 谁有这方面的图纸啊!