请教关于电度表上的功率因数
ncwu0154
ncwu0154 Lv.4
2008年02月22日 16:11:56
来自于继电保护
只看楼主

现在的电度表上都有功率因数的显示。我不明白的是:他所显示的功率因数是怎么计算来的?是用即时的有功无功(以0为基准)。还是一段时间内的有功电量无功电量?也就是说他说显示的功率因数是自安装该表以来的功率因数还是一段时间内的功率因数。比如5分钟或1小时的?

现在的电度表上都有功率因数的显示。我不明白的是:他所显示的功率因数是怎么计算来的?是用即时的有功无功(以0为基准)。还是一段时间内的有功电量无功电量?也就是说他说显示的功率因数是自安装该表以来的功率因数还是一段时间内的功率因数。比如5分钟或1小时的?
免费打赏
lingxuct
2008年02月23日 13:41:04
2楼
即时功率因数。
回复
ycwyp2000
2008年02月23日 13:44:36
3楼
功率因数是靠采集电压电流之间的相位角差计算得到。不是靠算有、无功比值得到的。不要把问题搞复杂了。
回复
cxlzy2000
2008年07月12日 23:04:08
4楼
学习了,增长了知识,谢谢。
回复
uffd
2008年07月13日 15:07:24
5楼

同意:handshake :handshake :handshake
回复
xgame
2008年07月13日 23:20:56
6楼

同意
只是有功无功同样和电压电流相位有关,是相通的。用有无功计算的确走弯路
但一般电表上没有相位显示,用功率计算也可以。结果肯定是一致的

电度表显示当然也是即时数据计算的。

[ 本帖最后由 xgame 于 2008-7-13 23:22 编辑 ]
回复
751209jqh
2008年07月14日 15:37:41
7楼
同意:victory:
回复
rqb1190
2009年11月21日 10:24:59
8楼
功率因数是靠采集电压电流之间的相位角差计算得到。不是靠算有、无功比值得到的。不要把问题搞复杂了
回复
rqb1190
2009年11月21日 10:25:54
9楼
功率因数是靠采集电压电流之间的相位角差计算得到。不是靠算有、无功比值得到的。不要把问题搞复杂了
回复
一指慢
2009年11月21日 12:44:45
10楼

即时功率因数的确如此。
但供电方月末对某用户进行功率因数考核时,
还是按有功电量与无功电量来计算的。
回复
dshjk132
2009年11月30日 11:03:55
11楼
"功率因数是靠采集电压电流之间的相位角差计算得到。不是靠算有、无功比值得到的。不要把问题搞复杂了"hehe ...
回复

相关推荐

APP内打开