电气楼层埋管允许三层叠加吗
zhongcongzhou
2019年06月21日 11:06:16
只看楼主

电气埋管施工时,现场监理指出预埋管不允许叠加三层,有无规范规定,想请教各位,请告知,谢谢。

电气埋管施工时,现场监理指出预埋管不允许叠加三层,有无规范规定,想请教各位,请告知,谢谢。

88941987.jpg

免费打赏
cof1560157053388
2019年06月25日 08:13:45
2楼
有规范规定,最多两层

muyuyao:请给出规范名称和规范条文!!!

yinshuihepan:这个问题就不应该提,楼板混凝土厚度是多少难道你不清楚?

回复
dengken205
2019年07月09日 09:56:39
3楼

三层叠加厚,该叠加位置混凝土已基本上没有了,结构楼板受力不足。搞电气的就真的一点基本常识都没有了吗?

回复
王铜
2019年07月11日 07:29:50
4楼

三层叠加厚,

该叠加位置混凝土基本上没有.最多两层。

回复
梦如人生醉不醒
2019年07月11日 09:57:55
5楼

你去计算一下用楼板厚度减去上下钢筋保护层厚度,再减去钢筋直径还能剩下多少,够不够你叠三层管?就算勉强够了,那块地方里面就基本没有混凝土了,会影响楼板承载力。这样的房子给你你愿意住啊?

回复