GB50054-95中4.5.6条说“在TT或TN-S系统中N线上不装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。”JGJ/T 16-92中8.1.7条说“。。。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。”那据此两条,对于放射式供电的配电箱,我要断开相线和N线,可以用负荷开关不
GB50054-95中4.5.6条说“在TT或TN-S系统中N线上不装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。”
JGJ/T 16-92中8.1.7条说“。。。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。”
那据此两条,对于放射式供电的配电箱,我要断开相线和N线,可以用负荷开关不
2楼
可以
回复
3楼
可以,上面两条没有冲突呀!
回复
4楼
后者都说了“不带。。。保护的隔离电器”,而前者说的是“保护电器”
负荷开关能算保护电器么
回复
5楼
顶一下,能否有人解答,谢谢
回复
6楼
上一句话说的是N线需不需要断开,在什么情况下能够断开。
下一句话跟N线没什么关系。它说的是由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,或由放射式线路供电的配电箱,进线开关宜采用不带保护的隔离电器。故障时怎么办?上一级保护动作嘛!恢复送电怎么办?去上一级配电房捅开关!所以规程说了“本单位”。你想想,如果每一次去别人单位捅开关,都要请客吃饭,那得花多少钱呀?不如自己买台断路器得了。不买断路器,买台负荷开关也行,起码你自己捅开关就不用把后面的出线开关全捅断,咱野蛮一点,直接捅进线负荷开关。至于N线要不要断开,只要不违反上一句话就行了。
语文老师说,虽然两句话都有“保护”、“电器”,但它们的中心思想不一样。
回复
7楼
谢谢楼上的解答。
两者的中心思想的确是不一样,我认为是前者是对后者的一种指导性意见,也是强条。
我的问题是“对于放射式供电的配电箱,我要断开相线和N线,可以用负荷开关不”
其实也可以这么问“在TN-S中,对于放射式供电的配电箱,进线处是使用4P还是3P的负荷开关”
因为我看到不少图纸,为了减少配电的级数,在上述情况下,使用了4P的负荷开关,
至于为什么断开N线,是说为了检修的需要。
这样是不是因为看到了JGJ/T 16-92中8.1.7条(后者)
而忽略了GB50054-95中4.5.6条(前者)呢
按照前者,应该是用4P的情况下,只能采用保护电器(除负荷开关),是么?
希望有人继续讨论,或者能指导一下
回复
8楼
在用于接零保护(TN-C)的供电系统中不允许零线进开关,既不能断零线。
在TN-C-S系统中,前段线路不能断零线,也就不能用4P的开关。后段就可以,即变成了TN-S系统后就可以。