按某多层及高层建筑结构空间分析程序是基于空间工作的三维计算机分析方法。它是杆系计算模型,十字交叉剪力墙被简化A,B,C,D.4根杆。正截面强度计算分别按压弯构件计算。由此造成交叉处配筋最多,请问是否合理?为什么?
按某多层及高层建筑结构空间分析程序是基于空间工作的三维计算机分析方法。它是杆系计算模型,十字交叉剪力墙被简化A,B,C,D.4根杆。正截面强度计算分别按压弯构件计算。由此造成交叉处配筋最多,请问是否合理?为什么?
2楼
麻烦各位不吝赐教!多谢了!
回复
3楼
麻烦各位不吝赐教!多谢了!
回复
4楼
首先说你的计算模型就错了,剪力墙结构不能按杆系模型计算,你可用STAwe计算,计算的结果可以肯定是不对的,十字交叉墙在交叉处都可以不设暗柱,计算配筋太大与实际不符。建议你用其它程序计算一下,否则也只好用手算校对了。
回复
5楼
多谢回复!但有的工具书上说:布置较复杂的剪力墙宜按薄壁杆件系统进行三维空间分析,本问题的关键可能是在于"正截面强度计算分别按压弯构件计算"是否合理上吧!
回复
6楼
以前的确采用薄壁柱来模拟剪力墙,但由于剪力墙实际上是平面构件并且一般都开有洞口,受力状态与杆件还是有很大差别的,较为精确的分析还是采用有限单元法。
至于配筋,可以采取每段配筋总数不变,交叉区域减少一些,端部增加一些。
回复
7楼
多谢指教!
回复