厂房承重检测鉴定内容 1. 查看整栋建筑物的轴线尺寸、层高、层数等信息情况等。 2. 查看鉴定区域的结构布置情况等。 3. 查看鉴定区域的设备布置及荷载情况等。 4. 采用钻芯法局部抽检柱、梁、板的混凝土强度。 5. 采用钢筋探测仪检测或开凿检测柱、梁、板的钢筋配置情况和钢筋保护层厚度。 6. 检测建筑物鉴定区域的柱、梁、板等构件是否有裂缝,并分析裂缝产生的原因、裂缝是否已造成对结构的危害等。
厂房承重检测鉴定内容
1. 查看整栋建筑物的轴线尺寸、层高、层数等信息情况等。
7. 采用振动仪,检测车间二楼涂装电镀部镀炉车间目前在设备使用中的楼板及设备开动正常工作运转条件下测得的峰值振幅、峰值速度、峰值加速度等,通过分析评估该区域震动的产生、影响程度及安全性能。
8. 根据实测震动参数情况,按现有设备荷载、使用情况和房屋结构体系,根据检测结果、原设计图纸及有关规范经验等,对2楼及天面设备区域的承重能力及震动影响情况进行综合安全性能评估鉴定。
9. 对建筑物2楼及天面设备区域的承重安全性进行鉴定,遵循客观、科学、公正的原则编写鉴定报告,提出鉴定结论,对可能存在的质量影响问题提出加固补强建议(若有)。
房屋安全检测鉴定依据
1.《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)
2.《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2008)
3.《房屋完损等级评定标准》[城住字(84)第678号]
4.《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99 2004版)
5.《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)
6.《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)
7.《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 8-2007)
8.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)
9.《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS 02:2005)
10.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)
11.《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009)
12.《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)
13.《混凝土强度检验评定标准》(GB 50107-2010)
14.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)
15.《建筑结构抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009)
16.《数据的统计处理和解释 正态样本异常值的判断和处理》(GB/T 4883)国家规定要求的其它技术标准、规范、规程。
17.建筑工程容许振动标准GB 50868-2013及相关文献资料。
18.房屋原设计文件及施工资料、设备布置图及荷载参数、现场查看及检测结果等。
厂房承重检测使用的仪器
1. 钢筋探测仪器(DJGW-2A)
2. 激光测距仪(Leica DISTOTM)
3. 电子经纬仪(FDT2GC)
4. 钻芯机(Z1Z-200e)
5. 裂缝观测仪(DJCK-2)
6. 游标卡尺(0.02mm)
7. 楼板测厚仪(DJLC-A)
8. 振动仪
9. 其它检测仪器
厂房承重检测、鉴定结论的评定
依据《危险房屋鉴定标准》、《民用建筑可靠性鉴定标准》、《建筑工程容许振动标准》及相关文献资料等规范及标准,对房屋安全性进行综合评估,遵循客观、科学、公正的原则编写鉴定报告书,提出鉴定结论及处理的初步措施及方法。
厂房承重检测鉴定工作需要委托方配合的工作内容
1.检测鉴定工作前需委托方提供的工程资料:
(1)房屋原设计图纸资料(建筑施工图、结构施工图),若无则不提供;
(2)设备布置平面图及荷载参数资料;
2.检测鉴定工作中须委托方配合的工作内容:
(1)委派专人配合我方现场的检测鉴定工作,协调各部门关系,为现场检测和我方人员出入工作场所提供方便(我公司工作人员将配带相关证件上岗);
(2)提供220V电源及水源;
(3)提供登高梯子或架子(检测单位自备作业架子平台)。
(4)安排1名清洁工现场清理、清洁工作及抽芯打凿面装修恢复。
(5)配合现场检测工作进行相关设备的覆盖围蔽、运及停。
本文由广东省机电建筑设计研究院东莞分院提供,转载请注明出处!