对于发电机组厂家,IT、TT及TN系统接地应该怎么接
meiqiu88
meiqiu88 Lv.2
2019年06月17日 10:49:36
只看楼主

各位好:  我们是发电机组厂家,就是市电停电的情况下需要我们发电机组启动反供电到市电母线带负载,此时就相当于我们是电源端,那么对于IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接?      是不是IT:发电机中性点不接地,发电机外壳的保护接地去客户接地装置             TT:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地去到和中性点无关的接地装置

各位好:  我们是发电机组厂家,就是市电停电的情况下需要我们发电机组启动反供电到市电母线带负载,此时就相当于我们是电源端,那么对于IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接?

     是不是IT:发电机中性点不接地,发电机外壳的保护接地去客户接地装置

   

        TT:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地去到和中性点无关的接地装置

   

        TN:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地通过PE线连接到电源中性点,与系统中性点共用接地装置

 

 请教,我们这么接地对不对?另外,我们可以接去客户的哪些接地装置?

风平浪静02
2019年06月18日 10:56:04
2楼

首先肯定,“ 电源端的接地是发电机中性点接地。” 是不正确的。

其次,发电机组的运行场所不尽相同,采用的系统接地型式也不尽相同。作为发电机组生产厂家,只要引出相线、中性点、所有电气设备外露可导电部分有接地极,并加以明显的标志,就可以了。至于应该怎样连接,这是用户根据具体需要而决定的。甚至发电机引出中性点也不必和电气外露可导电部分连接。

meiqiu88:现在是由于客户要求我们提供接地说明,就是我们需要告诉他们发电机的中性点和外壳分别怎么接,接去哪里,所以需要知道对于不同接地系统应该怎么接,因为客户是酒店,他们需要怎样连接自己也不清楚,不知道你能不能指导一下,实际使用情况是市电停电后,我们发电机组( 400V )启动达到带载条件后合闸断路器反送电至客户的保安段母线,然后母线段供电带负载,主要是我自己也一直没太弄明白,谢谢了!

回复
qsy
2019年06月20日 11:36:56
3楼

就这么写呗:

1、发电机组外壳就近接地。

2、发电机的相线、中性线接至用户的应急电源进线对应端子。(用户不需要中性线则不引出)

meiqiu88:额 ,那好吧,就让他们N对N,PE对PE吧,具体怎么接根据实际情况来

回复

相关推荐