对于发电机组厂家,IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接?
meiqiu88
meiqiu88 Lv.2
2019年06月17日 10:42:23
只看楼主

      各位好:  我们是发电机组厂家,就是市电停电的情况下需要我们发电机组启动反供电到市电母线带负载,此时就相当于我们是电源端,那么对于IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接?       是不是IT:发电机中性点不接地,发电机外壳的保护接地去客户接地装置                TT:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地去到和中性点无关的接地装置

      各位好:  我们是发电机组厂家,就是市电停电的情况下需要我们发电机组启动反供电到市电母线带负载,此时就相当于我们是电源端,那么对于IT、TT及TN系统,我们发电机的中性点和发电机的外壳接地应该分别怎么接?

      是不是IT:发电机中性点不接地,发电机外壳的保护接地去客户接地装置

               TT:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地去到和中性点无关的接地装置

               TN:发电机中性点直接接地,发电机外壳的保护接地通过PE线连接到电源中性点,与系统中性点共用接地装置

      请教,我们这么接地对不对?另外,我们可以接去客户的哪些接地装置

免费打赏
湘西一栗
2020年12月13日 17:12:08
2楼

正好由此疑问,顶起来

回复

相关推荐

APP内打开