本人有一台谷伦压缩机5P机器~!高压过膨胀阀截流后老是分配不均匀~!靠近压缩机回液管的那部分稍好~!大家有没有什么好办法来帮帮我~!机器就是过膨胀阀后分配不均匀~!
本人有一台谷伦压缩机5P机器~!高压过膨胀阀截流后老是分配不均匀~!靠近压缩机回液管的那部分稍好~!大家有没有什么好办法来帮帮我~!机器就是过膨胀阀后分配不均匀~!
2楼
分液头放在哪里?从分液头出来的细管是如何安排的?问题可能就出在那。。。
回复
3楼
我也这么想的~!我是这样处理的~!就是把接近低压回液管部分换成一点七毛细管上面为内劲4.0的铜管分配还好点?
回复
4楼
气液两相流的分配是公认的世界难题
好几种思路
第一种:分液器加毛细管 注意安装的细节 分液器垂直安装 毛细管的压降选择等
第二种:每个支路用单独的膨胀阀
第三种:气液分离后再分液 膨胀阀后加气液分离器 气体直接旁通至蒸发器出口 液体分配比较容易
第四种:蒸发器每个支路的出口加调节阀 手动调节
回复
5楼
可以采用毛细管来分液,通过控制蒸发器各路出口温度来调节毛细管长度
回复
6楼
小机组案装分配器是可以搞定的,当然不会100%准确,安装很讲究,所以问题可能出在安装或选型上。
回复
7楼
膨胀阀后面的分液器是什么形式的分液器?以及分液器怎么安装的?我觉得你应该把这两方面的资料提供上来,分析的效果会更有针对性一些
回复
8楼
1、分液器喷口选大了
2、毛细管压降没选好
回复
9楼
这个问题现在已经不是问题,珠海爱克特机电设备有限公司已研发出一款基于文丘里原理上的升华产品——ACT分液头,蒸发器出口支管平均温差只有0.3°C左右(这还包括了由于迎面风速不一致造成的影响),并且批量加工的一致性也是很好,欢迎来电咨询,我们免费提供样品测试。0756-2312100,2180128
回复