关于安全疏散通道设置问题
海风很大
2019年06月10日 10:09:38
只看楼主

某商场内餐厅,二次装修在原安全出口前新增了一堵隔墙(隔了个餐厅后厨),其设计是否合理。是否影响消防验收  

某商场内餐厅,二次装修在原安全出口前新增了一堵隔墙(隔了个餐厅后厨),其设计是否合理。是否影响消防验收   14ff965756aba3be219c106a2a5fb1c.png
免费打赏
一竖三横
2019年06月23日 18:56:25
2楼

很显然不行, 没看到整个平面,单从整个局部猜测,原设计是楼梯前室直接出室外(两道门)。 这样改,则是楼梯前室通过其他房间(商场营业厅?)再出室外,不行。

装修设计不要改变原消防设计。