向大家请教一个问题--设备接地到底要怎么做?
liyans9901
liyans9901 Lv.2
2008年02月21日 16:24:30
只看楼主

TN-S系统中,设备进线电缆有PE线并已接至设备外壳,请问还需不需要另外做接地连接??另外,配电箱外壳同样道理还要不要和桥架、电源管等连通?

TN-S系统中,设备进线电缆有PE线并已接至设备外壳,请问还需不需要另外做接地连接??
另外,配电箱外壳同样道理还要不要和桥架、电源管等连通?
免费打赏
lingxuct
2008年02月21日 17:02:20
2楼
设备功率(额定电流在100A以上)一定量时,其保护接地不能只靠电源电缆中的E芯线,一定要在设备附近做接地极,并与电源E线连接在一起。
保护接地——用电设备正常不带电的金属部分都应与大地作电气连接。当然包括配电箱、桥架、保护钢管等,但保护接地应是直接接地,不能间接接地。
回复
li_xhuying
2008年02月21日 17:13:13
3楼
不需要.因为PE线是保护地线,接至设备外壳了,那么设备外壳就不需要再与大地连接了.
回复
liyans9901
2008年02月22日 09:10:39
4楼
设备功率(额定电流在100A以上)一定量时,其保护接地不能只靠电源电缆中的E芯线,一定要在设备附近做接地极,并与电源E线连接在一起。这是有规定的吗?还是经验值?
回复

相关推荐

APP内打开