请问封闭式变压器是否需要吊芯检修?
niou2108
niou2108 Lv.4
2008年02月21日 15:38:47
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
niou2108
2008年02月21日 15:41:32
2楼
还有是否需要设储油池?
回复
lingxuct
2008年02月21日 18:08:42
3楼
变压器直流电阻相差时、运行10年以上时、套管内接点发现有问题时、漏油时都需要吊芯检修;
800KVA及以上容量变压器都需要设储油池。
回复
ysh151628
2008年03月02日 18:04:57
4楼
变压器是否在露天?油枕上的吸气过滤器内的吸附剂是否按规定在更换?油的颜色是否正常?高,低压绕组间的绝缘电阻是否正常?绕组与变压器壳间的绝缘电阻是否正常?一般是先取一点油做一下油耐压试验根据这个结果基本可以决定是否要吊芯。