外墙涂料脱皮开裂原因
zrl0799
zrl0799 Lv.2
2008年02月21日 12:41:02
来自于建筑构造
只看楼主

外墙保温系统外直接刷涂料产生裂纹脱落等现象,请问如何防治才能彻底解上述问题?谢谢各位大侠的解答。

外墙保温系统外直接刷涂料产生裂纹脱落等现象,请问如何防治才能彻底解上述问题?谢谢各位大侠的解答。
免费打赏
zrl0799
2008年02月21日 16:00:11
12楼
四、  验收
涂饰工程应待涂层养护期满后进行质量验收。验收时应检查以下资料:
1 、  涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计说明文件;
2 、  涂饰工程所用材料的产品合格证、性能检测报告及进场验收记录;
3 、  基层的检验记录;
4 、  施工自检记录及施工过程记录。
验收标准如下:
表 1   真石漆涂饰工程验收标准
项次  项 目  涂饰工程
1   漏涂、透底  不允许
2   反锈、掉粉、起皮  不允许
3   反白  不允许
4   五金、玻璃等  洁净
表 2   外墙涂料涂饰工程的质量要求
项次  项 目  普通级涂饰  中级涂饰  高级涂饰
1   反锈、掉粉、起皮  不允许  不允许  不允许
2   漏刷、透底  不允许  不允许  不允许
3   返碱、咬色  不允许  不允许  不允许
4   流坠、疙瘩  ——  允许少量  不允许
5   颜色、刷纹  颜色一致  颜色一致  颜色一致,无刷纹
6   光泽  ——  较一致  均匀一致
7   开裂  不允许  不允许  不允许
8   针孔、砂眼  ——  允许少量  不允许
9   分色线平直(拉 5 米 直线检查)  偏差不大于 5mm   偏差不大于 3mm   偏差不大于 1mm
10   五金、玻璃  洁净  洁净  洁净
注:开裂是指涂料开裂,不包括因结构开裂引起的涂料开裂。
表 3   复层建筑涂料涂饰工程质量要求
项次  项 目  水泥系  合成树脂乳液类复层涂料
2   漏涂、透底  不允许  不允许
3   反锈、掉粉、起皮  不允许  不允许
   泛碱、咬色  不允许  不允许
4   喷点疏密程度、厚度  均匀,厚度一致  均匀,厚度一致
8   针孔、砂眼  允许少量  允许少量
6   光泽  均匀  均匀
7   开裂  不允许  不允许
   颜色  颜色一致  颜色一致
9   分色线平直(拉 5 米 直线检查)  偏差不大于 5mm   偏差不大于 3mm
10   五金、玻璃  洁净  洁净
注:开裂是指涂料开裂,不包括因结构开裂引起的涂料开裂。
回复
zrl0799
2008年02月25日 12:54:45
13楼
怎么就我自己在说大家为什么不讨论一下呢?大家对外墙开裂有何见解,敬请指教。
回复
zrl0799
2008年02月25日 12:55:19
14楼
基层要求
1 、  基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层等;
2 、  基层应表面平整、立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角,分格缝深浅一致且横平竖直。允许偏差应符合表 1 的要求且表面应平而不光;
3 、  基层应清洁,表面无灰尘、无浮浆、无油污、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物;
4 、  基层应干燥,涂刷溶剂型涂料时,基层含水率不得大于 8% ;涂刷乳液型涂料时,基层含水率不得大于 10% ;
5 、  基层 PH 值不得大于 10 ;
6 、  涂饰前,应对基层进行验收;合格后,方可进行涂饰施工;
7 、施工温度应遵守说明书的要求,施工时的相对湿度应小于 85% 。
回复
zrl0799
2008年02月25日 12:55:48
15楼
施工
1 、  涂饰工程施工应按“低涂层、中间涂层、面涂层”的要求进行施工,后一遍涂饰材料的施工必须在前一遍涂饰材料表面干燥后进行;涂饰溶剂型材料时,后一遍涂料必须在前一遍涂料实干后进行。每一道涂饰材料应涂饰均匀,各层涂饰材料必须结合牢固,对特殊要求的工程可增加面涂层次数。
2 、  在整个施工过程中,涂饰材料的施工粘度应根据施工方法、施工季节、温度、湿度等条件严格控制,应有专人按说明书调配,不得随意加稀释剂或水。
3 、  外墙涂饰,同一墙面同一种颜色应用相同批号的涂饰材料。当同一颜色批号不同时,应预先处理,保证同一墙面不产生色差。
4 、  配料及操作地点的环境条件应符合整洁、通风良好,溶剂型材料禁火。
5 、  未用完的材料应及时密封保存,不得泄漏。
6 、  施工过程应采取措施防止对周围环境的污染。
7 、  采用传统的施工滚筒和毛刷涂饰时,应在匀料板上来回滚匀或在桶边舔料。涂饰时不宜过厚或过薄,应充分遮底,不透虚影,表面均匀。喷涂时应控制涂料黏度和喷枪压力,保持涂层厚薄均匀,不露底,不流坠,色泽均匀,确保涂层厚度。
8 、  对于干燥较快的涂饰材料,大面积施工时,应由多人配合操作,流水作业,顺同一方向涂刷,应处理好接桩部位。
9 、  外墙涂饰施工应由建筑物自上而下进行;材料的施工分段应以墙面分格缝、墙面阴阳角或落水管为分界线。
10 、  施工时的养护应符合规定。
11 、  施工工序应符合方案要求。
12 、  旧墙面的重新涂饰,应视不同基层进行不同处理。
13 、  对被污染的部位,应在涂饰未干时及时清除。
回复
zrl0799
2008年02月25日 12:56:19
16楼
验收
涂饰工程应待涂层养护期满后进行质量验收。验收时应检查以下资料:
1 、  涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计说明文件;
2 、  涂饰工程所用材料的产品合格证、性能检测报告及进场验收记录;
3 、  基层的检验记录;
4 、  施工自检记录及施工过程记录。
回复
zrl0799
2008年02月25日 12:56:40
17楼
2008年02月25日 12:57:02
18楼
注:开裂是指涂料开裂,不包括因结构开裂引起的涂料开裂
回复
zrl0799
2008年02月25日 12:57:36
19楼
2008年02月25日 12:58:00
20楼
2008年02月25日 13:00:57
21楼
真石漆的施工:
1 )  配套体系: 1 底 +1-2 道中间层 +1-2 道面。
2 )  基层要求颜色一致(针对浅色真石漆),墙面平整、干燥、牢固。无明显凹凸感和修补疤痕。基层碱性 PH 值 <10 ,墙体湿度小于 8% 。
3 )  涂刷底漆:一般采用溶剂型渗透封闭底漆(透明),注意不要漏涂,可采用滚涂。间隔 24h ;
4 )  真石漆的施工:要保证气压充足,喷枪口径大小一致,出料量也要保持一致,否则易出现发花,同时在喷涂时(特别是有脚手架施工时),同一分格线内上下两人的施工要完全一致,避免接头出现。同时要保证在湿度大或有雾的天气不施工,否则会引起发花。
5 )  真石漆干燥 3-5 天(室温),冬天干燥 5-7 天,才能施工罩面漆。罩面漆可以滚涂或喷涂。
5 、金属漆的施工体系
回复

相关推荐