安装低压配电屏时接地排的处理方法
lsl-10000
lsl-10000 Lv.2
2005年01月25日 14:41:03
只看楼主

目前许多供电局设计安装低压配电屏时,未设计接地排,采用三相四线制,但是在安装回路电缆时都是采用三相五线制,接地线在低压配电屏内无法接线,一般接在配电屏的模数孔上,这样的处理正确吗?我想可不可以出线也采用三相四线制,在末端配电箱内接地排与引下线联接。

目前许多供电局设计安装低压配电屏时,未设计接地排,采用三相四线制,但是在安装回路电缆时都是采用三相五线制,接地线在低压配电屏内无法接线,一般接在配电屏的模数孔上,这样的处理正确吗?我想可不可以出线也采用三相四线制,在末端配电箱内接地排与引下线联接。
wysh
2005年01月25日 15:25:43
2楼


可以,但是柜体要和接地网连接可靠。
回复
gloywh
2005年01月25日 17:36:24
3楼
1楼说的应该是GGD柜型吧,因为后来的GCS,MNS等柜型都是按照3相5线制进行制作,2楼回答有些简单,柜体上都有一个主接地点,就算没有接地排也应该加一块过渡的铜排接到主接地,然后把每个回路的接地接在过渡铜排,而不应该接到柜体的结构梁上,那只是一种投机的做法.
回复
zn28
2005年01月25日 18:45:26
4楼
如果是我,我会把接地线接在电缆沟内的接地扁钢(扁钢适当加大加长或加一小段做专用接地)
回复
jianghe1508
2005年01月26日 09:59:21
5楼




回复
jxhmy-888
2005年01月26日 10:14:18
6楼
同意3楼的看法.
回复

相关推荐

APP内打开