有的三相四线电度表是3×1.5(6)和 有的是 3×3(6)各有什么含义啊? 感到十分迷惑,也查不到资料。
有的三相四线电度表是3×1.5(6)和 有的是 3×3(6)各有什么含义啊?
感到十分迷惑,也查不到资料。
2楼
3×1.5(6) 4倍表,额定电流是1.5A。(在1.5-6A)范围内正常工作
3×3(6) 2倍表,额定电流是3A 。(在3-6A)范围内正常工作
基本就是这样,如有误,指正
回复
3楼
3*220/380 及3*3(6)A
3(三相)*3(额定电流)(6(最大电流))A
100/5,二次应用5A的电表,但现在都是宽负荷电表,多选用3*3(6)A或3*1.5(6)A电表.
3*220/380 3*3(6)A,只是电表的一个重要参数,只在满足电流要求和计量要求,你选什么型号的电表,那是你的权力
回复
4楼
十分感谢2位!
回复
5楼
向厂家要本资料就有哇
回复
6楼
3×1.5(6) 4倍表,电流在1.5-6A范围内正常工作
3×3(6) 2倍表,电流在3-6A范围内正常工作
回复
7楼
支持
回复
8楼
如果变比是50/5的、40/5的、200/5的等等,电表的2次侧都选择5A吗?
回复
9楼
还是说电表要选择与互感器相配套的呢? 比如 互感气是50/5的 电表也要是50/5的, 如果 互感气是200/5的,那么电表也要是200/5的
回复
10楼
如果变比是50/5的、40/5的、200/5的等等,电表的2次侧都选择5A吗?
互感器有变比,电表的额定电流电压是没有变比的,配电流互感器的电表都选3*1.5(6)A或3*3(6)a的,计算电量时,用读数乘以变比就是实际用的电量。
回复
11楼
测量小电流尽量用小电流电表,变比倍数小的互感器(或一次圈数尽量多),这样比较精确。
3*1.5(6)只是说明互感器测量二次电流在1.5——6A之间。推荐用电子表,误差很小
回复