电流互感器TWD-220,220/根号下3/0.10.5/3P请教详细解释含义.
电流互感器TWD-220,
220/根号下3/0.1
0.5/3P
请教详细解释含义.
2楼
220/√3是表示额定一次电压
0.5/3P是互感器的两个绕组,一个0.5级,一个3P级
回复
3楼
非常感谢.
220/√3即代表线电压是220KV,相电压是220/√3KV,对吗?
0.5/3P是互感器的两个二次绕组,一个0.5级,用来测量,一个3P级,用来保护.对吗?
回复
4楼
TWD-220应该是电压互感器,因为只有电压互感器的保护级才是3P,还有6P,而电流互感器的是5P,10P。220/√3表示它是一台单相电压互感器,使用时三台配套使用的
回复
5楼
看后增长了知识,谢谢啊。
回复
6楼
不错,对我们初学者很有帮助,谢谢你们,感觉这个论坛很好,以后要长来
回复