风机盘管加新风系统是目前应用比较广泛的一种空调方式,因其布置灵活,并且各房间可独立进行调节而在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中普遍采用。但是,常常也会因为施工、设计上的失误而带来许多问题,其中比较常见的就是漏水问题。 风机盘管系统一般工程现场与盘管相连的管路部分有阀门、过滤器和软管等异形管件,保温不容易密实,而且日常维护中经常拆卸,很容易造成冷凝水滴漏,工程实践中,可采用将供回水局部管路坡向盘管一侧的方法来预防和补救。
冷凝水排水不畅多表现为风机盘管冷凝水接水盘处往外溢水,在空调系统运行使用过程中局部受力过大或支吊架失效,容易造成坡度改变或局部存水,容易造成冷凝水溢水,这需在安装时严格控制好水管坡度,疏通排水管路并控制与其他管道的合理间距。不得靠的太近,以防意外受力变形。并检查好支吊架的安装固定点以防止变形和脱落。
在施工过程中,有人认为只要从冷凝水管网最高点进水,最低点能出水即可,但是,仅能出水是不够的,还应保证进出水等量才行。否则就存在局部存水问题,风机盘管空调这些问题还容易积存杂质和滋生细菌苔藓等,长时间容易堵塞管路。这种问题必须加强施工管理,在冷凝水管保温后很难发现和处理。
每一种设备都会存在着一定的不足之处,我们也不会因为它存着不足就否定了该设备的存在价值和使用价值,只要我们合理的使用,它们就能很好的为我们所用,对于我们生产生活中常见的风机也同样如此,轴流风机的使用更是需要用户很好的区分优缺点,善加利用才能更好的发挥效果,我们怎样才能做到风机盘管合理妥善的使用呢?
合理的使用受限不能离开妥善的保养和维护,因此建立一套完善的保养管理系统是非常有必要的,定期做好维护工作是提高轴流风机使用可靠性的重要环节。根据使用用户的经验可以判断,针对不同的故障采取不同的手段和方法,可以在很大程度上减少风机非计划停运的次数和频率,因此这些都要求轴流风机的技术更加的完善可靠。
通常情况下,我们面对风机的使用还要学会怎样处理风机的一些故障问题,比如说喘振、失速、抢风的现象,这些都属于风机的一些故障问题,解决这些问题还需要用户具备很专业的技巧,并根据故障迅速做出判断,应对所出现的故障要求检修人员必须了解设备运行工况,能分析判断故障出现的原因和频率,并且能够迅速处理由于油压波动影响风机运行的诱因,且要熟悉风机动叶和静叶开度大小对风机运行的影响。
此外,用于固定反馈轴承的螺母,由于风机的振动等原因造成该螺母松脱,也会导致反馈杆失灵,反馈杆不能带动错油阀的外套移动,也就不能将调节系统的进油口封住,风机叶片只能向全开或全关的方向滑去,最终靠机械限位稳定在极限位置。
虽然轴流风机存在着一些不能避免的缺点,但是只要我们在使用中很好的去规避这些确定,风机的使用效果就能得到很好的保障,使用中发生的故障频率也会降低很多。
风机盘管漏水的原因及解决方法:
1、如果水漏在风机盘管集水盘外,那主要是保温材料出了问题,需要加强保温,即可排除。
2、如水漏在集水盘内,那就是风机盘管冷凝水管不通畅冷凝水溢出水来,我们只要疏通冷凝水管就可以了,用准备一根4~5米长的塑料管,一头插进冷凝水排放管,一头接在卫生间水龙头上(可以制作一个小接头,靠螺纹拧在水龙头上),利用水的压力,将管道疏通,或用二氧化碳气瓶吹扫。
注意的是风机盘管冷凝水管堵塞的现象是经常的,这主要是因为风机盘管内有水存在,再加上温度适宜,易使藻类繁殖增长,产生胶状滑溜溜的极浓的残质,将冷凝水管堵住。建议在风机盘管的集水盘里放置灭藻药物,以减少其危害。
3、如果中央空调风机盘管的冷凝水排放管老是被堵住,经常会有水从上面漏下来,一旦被堵住就会有很多生物淤泥,而且比较脏。除了定期对其进行清洗以外,建议进行系统彻底冲洗除垢,检查风机盘管回风口是否加有过滤网,管道安装坡度是否符合要求。
当然清洗是一种治标不治本的办法。风机盘管冷凝水经常堵住是因为设备所处的地方尘太多,滴水盘经常被污染,其实所说的生物垢基本是环境的污物。除了清洗外,对设备的维护是最重要的。