技术措施里面把一类高层的消防电梯和客梯都划为一级负荷但《民规》里面的高层普通住宅的客梯划为一级负荷若同为一级负荷,可一个回路供电吗各位同学怎么处理的
技术措施里面把一类高层的消防电梯和客梯都划为一级负荷
但《民规》里面的高层普通住宅的客梯划为一级负荷
若同为一级负荷,可一个回路供电吗
各位同学怎么处理的
2楼
消防负荷与非消防负荷应分开供电。用同一个回路供电,火灾时怎么切非消防电源?
回复
3楼
一类高层的客梯属于一级符合,消防负荷与非消防负荷必须分开供电!
回复
4楼
都把它划为一类得了,实际也好操作些
回复
5楼
二级负荷
回复
6楼
二级负荷
回复
7楼
消防负荷单独供电
回复
8楼
不好意思,《民规》里面的高层普通住宅的客梯是划为二级负荷
eliux兄,客梯在发生火灾时要强制归零停止使用的,所以同时供电时不断电可以吧
消防负荷单独供电这条我也知道,只是一般高层住宅就两部电梯,且基于上面的原因想回路少点省事,呵呵
不过高层住宅客梯究竟是该属一级还是二级,大家还是没有定论啊
回复
9楼
《民规》规定高层普通住宅的客梯是二级负荷,《高规》9.1消防电梯等消防用电有:一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
回复
10楼
我认为可以不断电。
回复
11楼
分开关处加分励脱口器可以实现,为避免审图时麻烦还是分开供电的好,毕竟规范要求嘛
回复