急急请问:一类高层的客梯算一级还是二级负荷?
小老虎
小老虎 Lv.2
2005年01月25日 12:25:00
只看楼主

技术措施里面把一类高层的消防电梯和客梯都划为一级负荷但《民规》里面的高层普通住宅的客梯划为一级负荷若同为一级负荷,可一个回路供电吗各位同学怎么处理的

技术措施里面把一类高层的消防电梯和客梯都划为一级负荷
但《民规》里面的高层普通住宅的客梯划为一级负荷
若同为一级负荷,可一个回路供电吗
各位同学怎么处理的
免费打赏
eliux
2005年01月25日 13:46:13
2楼
消防负荷与非消防负荷应分开供电。用同一个回路供电,火灾时怎么切非消防电源?
回复
aaronjarreau
2005年01月25日 14:00:44
3楼


一类高层的客梯属于一级符合,消防负荷与非消防负荷必须分开供电!
回复
zhoushu8
2005年01月25日 14:18:40
4楼
都把它划为一类得了,实际也好操作些
回复
lsl-10000
2005年01月26日 12:37:48
5楼
二级负荷
回复
lsl-10000
2005年01月26日 12:48:35
6楼
二级负荷
回复
donggewang
2005年01月26日 13:14:07
7楼
消防负荷单独供电
回复
小老虎
2005年01月26日 14:51:05
8楼
不好意思,《民规》里面的高层普通住宅的客梯是划为二级负荷
eliux兄,客梯在发生火灾时要强制归零停止使用的,所以同时供电时不断电可以吧
消防负荷单独供电这条我也知道,只是一般高层住宅就两部电梯,且基于上面的原因想回路少点省事,呵呵
不过高层住宅客梯究竟是该属一级还是二级,大家还是没有定论啊
回复
工夫茶
2005年01月26日 15:49:01
9楼
《民规》规定高层普通住宅的客梯是二级负荷,《高规》9.1消防电梯等消防用电有:一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
回复
eliux
2005年01月26日 19:20:14
10楼


我认为可以不断电。
回复
atu16
2005年01月26日 20:02:59
11楼


分开关处加分励脱口器可以实现,为避免审图时麻烦还是分开供电的好,毕竟规范要求嘛
回复