漏风量测试仪的应用范围
漏风量测试仪
2019年05月25日 09:52:57
来自于通风排烟
只看楼主

漏风量测试仪的安装与界面说明

漏风量测试仪的安装与界面说明
漏风量测试仪
2019年05月25日 09:56:27
2楼
漏风量测试通常被用于节能、洁净领域和中央空调机组设备漏风量测试。《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002、《组合式空调机组》GB/T14294-93、 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、EN12237 建筑物通风- 管道系统- 圆形金属管道强度& 泄漏、EN1507 建筑物通风-矩形金属管道-强度&泄漏要求、EUROVENT 2/2 金属通风管道分散系统的空气泄漏率  等标准都做出了漏风量测试的规定。

  漏风量测试分类:(1)风管漏风量测试(2)中央空调机组等设备漏风量测试 (3)房间漏风量测试(4)其他节能泄漏测试
回复
漏风量测试仪
2019年05月31日 11:16:35
3楼
漏风量测试仪还可以用来做风管强度试验,原规范统一规定在1.5倍工作压力下,接缝处无开裂为合格,相对比较粗陋。新规范条文对上述的风管强度试验作出修改,有了更明确的规定。风管强度试验应在试验压力下,5min 及以 上无破坏性损伤为合格。试验压力对于低压系统风管为1.5倍工作压力;中压系统风管为 1.2 倍工作压力, 且不低于750Pa;高压系统风管为1.2倍工作压力。对于高压风管运行的波动压力控制在20%,我们认为较 合理。在对高压风管进行耐压强度破坏性试验时也证明了此点。
回复
漏风量测试仪
2019年06月11日 10:14:23
4楼

随着GB50243-2016《通风与空调工程施工及验收规范》的实施,允许漏风量将是判断风管系统严密性的唯一标准。在文献检索及工程调研中,发现仍有以下问题亟待解决。



(1)标准规范的统一性。施工及验收环节风管压力等级分为微压、低压、中压、高压4个等级,但是在设计环节仍然采用低压、中压、高压3个等级。



建议在后期标规范准修订中及时完善,同时在高等级教材及职业技术教材中也应作相应修订。



(2)工程实测数据较少。现有的文献中关于漏风量测试方法研究的较多,而反映工程实际测试效果的资料很少,尽管有一些单位进行了内部实测研究,但是仍然难以反映行业现状。



(3)工程设计人员对漏风量认识有待提高。调查中发现设计人员在输出设计成果后对于系统漏风量的反馈处于开环状态,设计人员很少能直接收集到第一手的漏风量测试数据。



(4)绝热层对于风管漏风的影响。按现行标准漏风量是在非绝热状态下测得的,并且强调风管本体结构的严密性,在实际空调及新风系统中风管均敷设绝热层,绝热层对于风管漏风量的影响亟待研究。



(5)完善设计文件。国内外标准基本都要求在工作压力下测试,但是目前国内设计文件少有标准风管工作压力。



(6)加大培训。对施工管理人员及制作安装工人进行培训,通过施工质量控制提高风管气密性,尽可能减少后期修补。



(7)调整定额。由于标准规范取消了漏光法测试,而采用漏风量测试,因此在预算定额中应增加相关测试费用,便于发包方编制清单及承包方报价。


回复
漏风量测试仪
2019年06月28日 17:29:56
5楼
有对漏风量有新见解的请留言
回复
漏风量测试仪
2019年07月01日 04:25:08
6楼
风管漏风量测试仪的使用方法
回复
漏风量测试仪
2019年07月01日 04:27:51
7楼

随着GB50243-2016《通风与空调工程施工及验收规范》的实施,允许漏风量将是判断风管系统严密性的唯一标准。在文献检索及工程调研中,发现仍有以下问题亟待解决

(1)标准规范的统一性。施工及验收环节风管压力等级分为微压、低压、中压、高压4个等级,但是在设计环节仍然采用低压

回复
漏风量测试仪
2020年01月02日 12:05:25
8楼

新年新气象,漏风量测试仪为您服务!

回复

相关推荐

APP内打开