檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?参数选的是如图这样的,怎么算都是不行,不过我看很多结构就用c160X60X2x2.5的檩条的
檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?
参数选的是如图这样的,怎么算都是不行,不过我看很多结构就用c160X60X2x2.5的檩条的
12楼
暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗 暗暗暗暗暗暗暗暗暗暗
回复
13楼
1.调整后的基本风压,你好像根本就没有调整,体形系数根据实际情况调整,一般没有那么大。
风载输入过大,往往是下翼缘失稳。
2,恒载输入根据实际情况计算,一般也没有你输入的那么大。0.6厚双层彩钢板加50厚岩棉
也不过0.15KN/M*M
回复
14楼
6米的檩条,1.6米间距,不用计算,估计是180的檩条,160肯定不够
回复
15楼
学习了!大家说的有道理!!!!!!!!!!!
回复
16楼
好资料,以前怎么就没有发现这么好的资料,多谢了楼主,您辛苦了!
回复
17楼
同意14楼的观点,6m柱距选c160确实偏小,通常选用c180,可以适当减壁厚
回复
18楼
拉条作用,能约束檩条下翼缘
但画大样图时要注意拉条作用在檩条的下部.
至于檩条上翼缘的稳定性,可考滤屋面板的蒙皮效用
[
本帖最后由 yaslean 于 2009-12-13 21:56 编辑 ]
回复
19楼
一般檩条计算与屋面风荷载,屋面板,屋面坡度,拉条设置有关系,可以从以上几点调试。
回复
20楼
楼主的这个问题有一种很可能是计算软件的问题,因为工具箱中的计算程序好像有点问题,用2005计算的时候,相同的条件不同时候计算,结果竟相差很大……
不知道2008解决了没有
回复
21楼
只想说10楼说得对
回复