七层的单元住宅,刚符合规范设置消火栓的要求,要必要设消防水箱吗?,小弟新手,请多指教!
七层的单元住宅,刚符合规范设置消火栓的要求,要必要设消防水箱吗?,小弟新手,请多指教!
2楼
建筑设计防火规范 GBJ16—87(2001修订版)
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;
四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
回复
3楼
七层的单元住宅要是纯住宅、或者是底层商业网点面积<100的话,就可以不用做了。
如果要做消火栓,一般城市的市政压力还没有那么大,所以还是要做消防水箱,存够10min消防用水量。室外做水泵接合器,10min后供消防车使用。
回复
4楼
我有个问题想请教各位高手:
在进行底层商铺住宅楼设计时,我不知底层的商铺消火栓该如何设置,不知是每间设一个,还是在楼梯间设就行了?望赐教,不胜感激!!
回复
5楼
4楼的讲到的应该是底层一间间的小店铺吧。
这种的话只能把店铺里边的消火栓移出来放在室外公共地方了,因为要是做室内的话,每个店铺要做两个有点浪费。
至于位置,能保证两股水柱到达店铺最远点就可以了。具体能做在店铺门口的墙上最好,不然要和建筑配合一下,留几个放置的地方。
回复