我单位有一台35KV的主变,31500KVA,原接线组别为YNd-11,如果接线组别改为YNd-1。会有什么影响?对电网有何影响?我的单位是冶金行业的。

我单位有一台35KV的主变,31500KVA,原接线组别为YNd-11,如果接线组别改为YNd-1。会有什么影响?对电网有何影响?我的单位是冶金行业的。
免费打赏
加菲猫
2008年03月02日 11:07:30
12楼
原接线组别为YNd-11,如果接线组别改为YNd-1没有什么影响,对电网更没影响,我们都是改过的
回复
iwrdfytmf
2008年03月04日 12:08:45
13楼
简单,把差动保护设置一下就行了,对其它没影响的!
回复
bambimwangyi
2008年03月09日 15:44:33
14楼
如果是用电终端应当说没什么响,相序是没有错的,只是三相间的首尾连接改变而变了连接组别,没什么多大影响.主要是对差动保护有点影响,如果是用的微机变压器保护,只要在保护的设置中改一下组别一项就行了,如果是原来的老的差动保护,就要考虑CT的接线了.
回复
chengfuchun70
2008年06月27日 14:24:03
15楼
1、没有影响,只要把高压A 、C相对调后就变成1点接线了,应注意微机保护的变压器的接线组别也应调整,如不调整,在启动电机时则主变差动保护误动作。与其他变压器并列时第一次应核相。