一厂房,24米跨,50吨吊车,柱脚采用埋入式柱脚还是普通法兰柱脚,规范有规定吗?急盼指教
一厂房,24米跨,50吨吊车,柱脚采用埋入式柱脚还是普通法兰柱脚,规范有规定吗?急盼指教
2楼
50吨的,看你的的吊车级别,是A5、A6还是A8,一跨有几台吊车。最好做格构式的,不有通过埋入式的,如果采用埋入式,在施工安装上有一定的难度,可以采用锚栓式,没有什么规定。我做过50吨、75吨及100吨的都是采用格构式锚栓柱脚,不过还得看你的计算。做锚栓连接完全没有问题。
回复
3楼
不错啊,谢谢了!!楼主还有吗?
回复
4楼
ahwys兄能不能传一个详细的柱脚连接节点!
回复