2楼
请高人指点,感激.....急!!!!!!!
回复
3楼
单相300KW的负荷按三相四线算因为454、45A所以因选用300KW的发电机
回复
4楼
不明白454、45A所以因选用300KW的发电机,请说详细点?
回复
5楼
单相300KW按照三相四线算约为454、45A。300或320KW的发电机负荷大约在600A
回复
6楼
楼上的哥们 怎么算的454、45A,请赐教!!!
应该考虑负荷类型,用电户数,需要系数等等好多呢。单一的300KW不行的。
回复
7楼
单相300KW负荷选用多大的三相四线发电机(回复 5 | 人气 63)
选用350KW的吧考虑效率和安全
回复