图解 | 多联机空调系统的配管与施工
暖通学院
2019年05月14日 14:42:37
来自于中央空调
只看楼主

来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; 分歧管的尺寸; 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密 安装所需的材料标准 铜管: 1.采用去油脱磷无缝紫铜管。

来源:制冷百科

如有侵权请联系删除

配管允许长度和落差


最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度

1.png


室内、外机连接管的选配


冷媒管尺寸的选择;

2.png

分歧管的尺寸;

3.png

冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密

4.png


安装所需的材料标准


铜管:

1.采用去油脱磷无缝紫铜管。

2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。

3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。

4.应具有出厂合格证、质量证明书。

56.png


保温:

必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。

777.png


安装所需工具:

专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。

87.png


分支岐安装要求

89.png

安装方法:

1.应水平安装,分歧器前后应大于500mm的直管才能转弯。

2.两个分歧器之间应大于1000mm的间距。

99.png


管道加工工艺要求


必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口” 更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!

877.png

878.png


8777.png



焊接铜管置换氮气的方法

1、必须使用氮气保护焊;

2、表压应在0.02MPa—0.05MPa;

3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;

4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。

88.png


配管的支撑要求

89.png

1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m


管道的吹洗

1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;

2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;

3、管道比较长时,应分段吹洗;

4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,升压中无法抵住,快速释放。

5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。


气密性试验

76.png


冷媒配管的保温

管道保温

1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;

2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;

3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;

4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;

5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m? K)、湿阻因子≥80。

6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。

99.png


更多干货请关注微信公众号易筑暖通:

暖通.jpg

klwgl1b2e3s4t
2019年05月14日 17:39:29
2楼
多谢分享
回复
加倍努力
2019年05月15日 09:06:02
3楼
图文并茂的资料,学习了。
回复
大小主宰
2019年05月15日 09:13:25
4楼
好资料,感谢楼主分享
回复
小顽桐
2019年05月15日 13:41:29
5楼
多谢分享
回复
小顽桐
2019年05月15日 14:53:22
6楼
多谢分享

pzkpzk好资料了,下载下来 习!

棉杨:请问怎么下载的?

回复
zx0072012
2019年05月16日 11:19:29
7楼
学习了
回复
呀呼呦
2019年05月18日 09:35:35
8楼
图文并茂的资料,学习了
回复
hugehead2
2019年05月19日 08:12:59
9楼
感谢分享
回复
呀呼呦
2019年05月22日 14:17:53
10楼
图文并茂的资料,学习了
回复
knock00
2019年05月25日 18:30:48
11楼
好是好,就是很多图太小了看不清楚
回复

相关推荐

APP内打开