发电机开机合出口断路器时,负荷为2000,电流互感器二次电流应为1.25A,但差动保护动作,保护屏显示差流为6.8A,达到了差动保护动作值。动作后检查一次设备和保护装置正常,检查过程中发现发电机差动用电流互感器上的另外至测量的二次绕组开路,而差动保护二次绕组正常。个人认为,这是引起差动保护动作的原因,各位老师认为是否有理。更请老师从理论上给分析一下,具体的物理过程和影响的程度。